Страница 25 из 421 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #241

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это несложно сделать.
    Я такой графический макрос(ГМ) неделю назад добавлял в мою библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234515
    Вложение 29046
    В описании работы с макросом речь идет об использовании его когда панель будет мастером.
    Но он будет точно также работать и в случае если панель слейв.
    Вариант номер 1. Синхронизация один раз в сутки.
    Для этого ПЛК ровно в 12:00:00 должен записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    Вложение 29047
    Скрытый текст:

    Через какое-то время нужно, чтобы ПЛК в регистр PSW503(часы) записал число отличное от 12, иначе следующая синхронизация не произойдет.

    Вариант номер 2. Синхронизация в произвольный момент времени.
    Для этого нужно использовать в макросе управляю вход - СинхПоКоманде. Предположим, что это будет PSB600
    Вложение 29048
    ПЛК должен в нужный момент времени, например каждый час:
    1. записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    2. записать "1" в бит PSB600.
    3. записать "0" в бит PSB600.
    Скрытый текст:


    Не забываем сделать макрос глобальным!
    Огромнейшее спасибо! Очень радует оперативная тех. поддержка.

  2. #242

    По умолчанию

    Знающим, как можно создавать свои графические макросы для панелей СП 3ХХ?

  3. #243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Знающим, как можно создавать свои графические макросы для панелей СП 3ХХ?
    То, что вы называете "графическими макросами", создано с помощью режима разработчика. Этот режим был в явном виде доступен для СП270, в конфигураторе СП300 он скрыт. Отдельные пользователи активируют его с помощью изменения системных файлов - но мы крайне не рекомендуем подобных манипуляций. Этот режим изначально не предназначен для пользователей, и при некорректном использовании может привести к серьезным проблемам.

    Если вам нужна помощь при решении каких-то задач с помощью панели - рекомендую связаться со мной или техподдержкой.

  4. #244

    По умолчанию

    Евгений, Вас понял. Буду обращаться по мере необходимости.

  5. #245
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,184

    По умолчанию

    ИМХО
    С помощью макросов на Си панель тоже можно привести в состояние ступора. И тоже запросто получить серьезные проблемы. Тем более, что механизма отладки макросов на Си у панели нет, а в эмуляторе они вообще не работают. Однако использование макросов на Си ОВЕН никак не запрещает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ИМХО
    С помощью макросов на Си панель тоже можно привести в состояние ступора. И тоже запросто получить серьезные проблемы. Тем более, что механизма отладки макросов на Си у панели нет, а в эмуляторе они вообще не работают. Однако использование макросов на Си ОВЕН никак не запрещает.
    Описание стандарта ANSI C общедоступно. Дополнительные функции (работа с памятью панели и т.д.) описаны в справке - в следующей версии мы отредактируем и расширим этот раздел. Отлаживать на ПК при необходимости можно, например, в Visual Studio, заменив регистры панели какими-нибудь dummy-модулями. Естественно, окончательная отладка всегда должна проводиться на реальной панели - это касается не только макросов, а всего проекта в принципе. Также наша техподдержка всегда готова проконсультировать пользователей по вопросам применения С-макросов и связанных с ними ограничениями (вполне очевидно, что поддержаны не все возможности языка, панель оператора - это не контроллер).

    Речь не о том, что с помощью С-макросов нельзя выстрелить себе в ногу - можно даже без их помощи это сделать. Но, по крайней мере, в данном случае можно будет понять, что привело к выстрелу.

    На этом попрошу завершить дискуссию по этой теме.

  7. #247

    По умолчанию

    Добрый вечер. Помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Стоит задача выводить данные в виде графика по измерительному каналу от ОВЕН ТРМ-202. В качестве графика выбран тип тренд. т.к. стоит задача выполнять просмотр истории измерения. Панель оператора Мастер сети ОВЕН ТРМ 202 Слейв. Обмен данными осуществляется по протоколу Modbus RTU. При загрузке в панель график не строиться хотя в настройках тренда задан регистр опрашиваемого прибора и регистр

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Стоит задача выводить данные в виде графика по измерительному каналу от ОВЕН ТРМ-202. В качестве графика выбран тип тренд. т.к. стоит задача выполнять просмотр истории измерения. Панель оператора Мастер сети ОВЕН ТРМ 202 Слейв. Обмен данными осуществляется по протоколу Modbus RTU. При загрузке в панель график не строиться хотя в настройках тренда задан регистр опрашиваемого прибора и регистр
    Предположу, что в панели в настройках Тренда вы указали обращение к области памяти ТРМ 3x, а надо - 4x.
    Лучше выложите проект - тогда быстрее удастся понять, в чем проблема.

  9. #249

    По умолчанию

    Загружаю проект. По проекту необходима регистрация трех параметров. Для регистрации я на каждом отдельном экране сделал свой тренд. И последний экран это уставки при помощи цифрового ввода. Значения уставок отображаются верно в каждом окне параметра сотвественно и папаметры связи с прибором верны. Запись значений пока тоже не работает но как я понял это функция 0х10.
    Вложения Вложения

  10. #250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Загружаю проект. По проекту необходима регистрация трех параметров. Для регистрации я на каждом отдельном экране сделал свой тренд. И последний экран это уставки при помощи цифрового ввода. Значения уставок отображаются верно в каждом окне параметра сотвественно и папаметры связи с прибором верны. Запись значений пока тоже не работает но как я понял это функция 0х10.
    У вас диапазон трендов - 1 секунда. Поставьте реалистичное число - 60 секунд, 10 минут, 1 час - сколько вам необходимо.

    Безымянный.png

    По поводу записи - да, действительно, ТРМ требует запись одного регистра функцией 0x10. На панели это можно сделать с помощью макросов - см. пример "Организация обмена через макросы":
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166

Страница 25 из 421 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •