Надо вопрос в тему облака и ПР кинуть.
Надо вопрос в тему облака и ПР кинуть.
привязка к OWEN Cloud нужна.
Именно сейчас этот вопрос и встал ребром, ОВЕН сменил програмистов облака, когда визуализация доделана будет не знаю....
Нужны альтернативы.
только начал тестирование и возник такой вопрос:
-не нашел кнопки с защитой от случайного включения или под паролем чтоли (имеются ворота, и не хотелось бы случайно их открыть...а то собаки разбегутся)))
-или использовать последовательно несколько кнопок?
Обычно это делают в контроллере (задержка на включение) ,но можно сделать и на каскаде - привязываете кнопку к булевой переменной (системные регистры) ,например регистр 10 бит 0. Далие ставим TON ,вход его подключаем к 10.0 а выход к 10.1 (например) . Задержку ставим 1-2 сек. Потом шлюзом данные из 10.1 отправляем в ПР ...
электронщик до мозга костей и не только
Так вы же говорили про случайное нажатие ,а это устроняется длительным нажатием.А если не хотите что бы кто попало нажимал ,то ставьте на отдельном экране с паролем ...или сделайте нажатие краткое 5 раз на нее или прозрачной ее и расположите в том месте ,которое знаете только вы .Или сделайте по верх ее задатчик прозрачный и тогда нужно будет ввести число итд.
электронщик до мозга костей и не только
вроде все ясно написано.
Ну вот существуют же переключатели с ключом. Как на автомобиле. Т.е. вставил ключ (ввел пароль\иммобилайзер получил ответ от метки).
Неужели ни у кого не возникло такого запроса на включение кнопки (запароленной) за столько лет существования программы?
Как на производстве внедряют эту программу - если нет защиты от таких нажатий?