    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Если панель мастер и есть тормоза, значит:
    1) используются не все регистры (например есть график или таблица, но регистры не задействованы),
    2) не все слейвы подключены,
    3) использованы системные регистры не по назначению,
    4) проблема в макросе.
    Проверить можно, например исключением частей проекта. Временно вывести все считанные регистры (можно частями) и посмотреть корректность отображаемых данных. Удалением всех неиспользуемых таблиц и графиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 15:24.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,213

    По умолчанию

    Вот это
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ...
    4) проблема в макросе...
    Из него же 2)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 17:12.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Да, спасибо, из Функц.области работает адекватней. Ещё уменьшил таймаут (PFW28). Теперь нет таких тормозов даже при отпавшем устройстве.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну что за чушь :

    Тупо логическая ошибка в проекте. Каким нулем ? Каким боком к этому макрос ?
    Cиняя изолента в виде :

    нивелировала симптомы, а не "проблема исчезла".
    Действительно дело было не в макросе. Нашёл причину. Спасибо за мотивацию!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,213

    По умолчанию

    Что значит чаще? Достаточно выходить после каждой операции (при условии отсутствия дичи типа таймаутов более 20..50мс)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Что значит чаще? Достаточно выходить после каждой операции (при условии отсутствия дичи типа таймаутов более 20..50мс)
    Полностью согласен.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос по рецептам в СП3хх. В рецепте имеются значения которые должны передаваться в ПРку с типом "DWORD". Нужно ли в рецепте выделять по 2 регистра на значение? И воспринимает ли ПРка "DWORD"? Пробовал через копирование регистров из PSW в 4x, однако вылезают пятизначные числа. С отдельным регистром все работает, а вот с последовательностью получается подобная ахинея. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. Панель - мастер, ПР - слейв, это вроде важно.

    Снимок.PNG

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос по рецептам в СП3хх. В рецепте имеются значения которые должны передаваться в ПРку с типом "DWORD". Нужно ли в рецепте выделять по 2 регистра на значение? И воспринимает ли ПРка "DWORD"? Пробовал через копирование регистров из PSW в 4x, однако вылезают пятизначные числа. С отдельным регистром все работает, а вот с последовательностью получается подобная ахинея. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. Панель - мастер, ПР - слейв, это вроде важно.

    Снимок.PNG
    DWORD это 2 регистра, их и надо передавать. Если панель мастер, то для правильной передачи надо в конфигураторе панели в Настройках проекта/Устройство поставить галку поменять местами регистры.

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго дня.

    Извиняюсь, если подобное уже спрашивали ранее.

    Мне надо реализовать возможность "дельты" для параметра (сумма или разность с текущим измеренным значением) в макросе.

    Измеренное значение отображается в дисплее с типом DWord и форматом Float.

    Код:
    float tmp_val = 0;
    int delta = 0;
    DWORD temp_value;
    
    tmp_val = (delta >= 0) ? (DWord_2_Float(temp_value) + delta) : (DWord_2_Float(temp_value) - (delta * -1));        
    *(float*)(PSW+300) = tmp_val;
    , где:
    delta - переменная типа int, которая хранит собственно дельту;
    tmp_val - переменная типа float, которая хранит промежуточное значение для вычислений;
    temp_value - переменная типа DWord, которая хранит считанный с преобразователя параметр;

    С положительной дельтой всё в порядке, а если дельта отрицательная - происходит переполнение что ли: на дисплее отображается 6.86+??. Типа того.

    Проверял код в эмуляторе Си - всё впорядке:
    Код:
    #include <stdio.h> 
    
    int main (void)
    {    
       float float_var = 10.1;
       int delta = -3;
       
       float temp = delta >= 0 ? float_var + delta : float_var - (delta * -1);
       
       printf("temp: %f\n", temp);
    
       return 0;
    }
    Последний раз редактировалось stdenits; 02.11.2022 в 12:02.

Страница 241 из 389 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •