Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Если панель мастер и есть тормоза, значит:
    1) используются не все регистры (например есть график или таблица, но регистры не задействованы),
    2) не все слейвы подключены,
    3) использованы системные регистры не по назначению,
    4) проблема в макросе.
    Проверить можно, например исключением частей проекта. Временно вывести все считанные регистры (можно частями) и посмотреть корректность отображаемых данных. Удалением всех неиспользуемых таблиц и графиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 15:24.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,065

    По умолчанию

    Вот это
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ...
    4) проблема в макросе...
    Из него же 2)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 17:12.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Да, спасибо, из Функц.области работает адекватней. Ещё уменьшил таймаут (PFW28). Теперь нет таких тормозов даже при отпавшем устройстве.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •