Страница 24 из 377 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 4194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Логика подсказывает, что при неверном адресе и/или настройках не удалось бы считать измеренное значение - о чем упоминается выше.
    Логично!
    Упустил я это.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Значение уставки в пределах SL.L1 и SL.H1. Причем если работать через овеновский конфигуратор для ТРМ, то все необходимые переменные записываются исправно. т.е. прибор рабочий

  3. #3

    По умолчанию

    для уставки в диапазоне от 15 до 35, для режима соответственно 0 и 1

  4. #4

    По умолчанию

    Как ни странно, все работает только в протоколе ASCII. в чем суть так и не понял...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Пара вопросов:
    Сохраняются ли значения переменных макросов между его вызовами или нужно сохранять в регистры?
    Что там с комментариями на русском - где кириллический шрифт установить? В настройках проекта не реагирует.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Пара вопросов:
    Сохраняются ли значения переменных макросов между его вызовами или нужно сохранять в регистры?
    Что там с комментариями на русском - где кириллический шрифт установить? В настройках проекта не реагирует.
    1. Не сохраняются, используйте регистры панели.
    2. В данный момент в макросах не поддержана кириллица в комментариях

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вот выдержка из хелпа на СП3хх
    6. Запись ВЫКЛ (0) в бит регистра
    Задача: Записать значение ВЫКЛ (0) в бит PSW400.4 регистра PSW400.
    Код макроса: PSW[400] = PSW[400] & (0<<4); // побитовое И


    Вопрос, - насколько корректна запись PSW[400] & (0<<4), ведь в итоге один черт (0<<4) == 0х0000 ?
    Есть ли способ записать при помощи сдвигов что-нибудь вроде 0b11111011?
    Конструкция (1<<2)^0 не работает, хотя препроцессор её глотает без ошибок.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,989

    По умолчанию

    Вопрос справедливый. В хелпе - ошибка (будет исправлена при ревизии).

    Вот пример корректной записи:
    Код:
    PSW[400] = PSW[400] & ~(1<<4);
    Также рекомендую обратить внимание на этот пример - возможно, он окажется полезным.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post228321

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Эх-х, Семен Семеныч...
    Ведь эту конструкцию тыщи раз применял, а вот вылетело...
    Спасибо за оперативность.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть необходимость на одном графическом поле отображать несколько графиков разными цветами.
    Возможно ли как-то "заставить" объект "XY график" рисовать графики разным цветом?
    Лучшим вариантом была бы возможность рисовать графики с помощью макросов, используя функции рисования графических примитивов line, circle, rectangle и т.д. Возможно такой функционал есть, но он не документирован?

Страница 24 из 377 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •