  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А не проще обработать сигнал с таймерами в ПЛК (в ПР), а вывести биты аварии уже в панель
    Бюджет проекта утвержден и не хотелось увеличивать затраты. Но сейчас сам задумываюсь об этом варианте.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Бюджет проекта утвержден и не хотелось увеличивать затраты. Но сейчас сам задумываюсь об этом варианте.
    Ну вообще то, можно было и добавить 10 шт. функц. областей, с нужной задержкой в секундах и запуску по биту аварии. Для программы это пустяк.
    И 10 шт. для сброса если надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 16:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Вставить в ветку "Макросы" макрос с именем "TON" и содержимым:
    TON.jpg

    Добавить функциональную область c циклом 1 сек.
    Вставить вызов макроса "TON"

    При PSB300 = 1 каждую секунду PSW300 добавляет 1, пока не станет равным 10 и выставит PSB301 = 1
    при PSB300 = 0 все сбрасывается.

    Можете добавить в этот макрос 10 таких вставок с различными PSB и PSW и все!!!
    И помните, что в эмуляции макросы на работают.
    Последний раз редактировалось EFrol; 31.08.2022 в 19:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вставить в ветку "Макросы" макрос с именем "TON" и содержимым:
    TON.jpg

    Добавить функциональную область c циклом 1 сек.
    Вставить вызов макроса "TON"

    При PSB300 = 1 каждую секунду PSW300 добавляет 1, пока не станет равным 10 и выставит PSB301 = 1
    при PSB300 = 0 все сбрасывается.

    Можете добавить в этот макрос 10 таких вставок с различными PSB и PSW и все!!!
    И помните, что в эмуляции макросы на работают.
    Спасибо! Такую помощь я и ждал!

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Панель СП315Р – master, ПЛК110 – slave.
    В проекте ПЛК добавил Modbus slave и соответствующие подэлементы.
    Где находится информация о номерах регистров ПЛК?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Панель СП315Р – master, ПЛК110 – slave.
    В проекте ПЛК добавил Modbus slave и соответствующие подэлементы.
    Где находится информация о номерах регистров ПЛК?
    В руководстве по программированию ПЛК
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Переменные располагаются в памяти ввода/вывода контроллера в последовательности как прописаны в конфигурации ПЛК. И я сам должен определить их modbus адреса с учетом их типа и выравнивания?

  8. #8

    По умолчанию

    Совершенно верно!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Зlравствуйте!
    Всплывающее окно не является монопольным, т.е. если потыкать на поле всплывающего окна, то нажимаются кнопки, находящиеся под всплывающим окном (на главном экране).
    Это норма для OffLine эмулятора СП307?
    winfail.jpg

Страница 236 из 376 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09