Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 292

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день Евгений!

    Поставил ваш скрипт из образца опроса счетчика Меркурий, добавил библиотеки, подключил проверенные счетчики Меркурий236 (проверяю обмен другим своим решением данные с 4х шт. пришли) по итогу приходит очень мало значений. Не могли бы подсказать куда смотреть, что может быть не такOVP_Mercuri.jpg ?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
    Добрый день Евгений!

    Поставил ваш скрипт из образца опроса счетчика Меркурий, добавил библиотеки, подключил проверенные счетчики Меркурий236 (проверяю обмен другим своим решением данные с 4х шт. пришли) по итогу приходит очень мало значений. Не могли бы подсказать куда смотреть, что может быть не такOVP_Mercuri.jpg ?
    Добрый день.
    Выложите скриншот из конфигуратора Меркурия, на котором будет видна его версия ПО, версия неметрологической части ПО и дата его производства.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншот из конфигуратора Меркурия, на котором будет видна его версия ПО, версия метрологической части ПО и дата его производства.
    Вот этот Счетчик, протокол стоял СПОДЭС, я их переключил на Меркурий.
    Преобразователь протокола которым я пользуюсь считал данные, я тоже решил сначала что в счетчики изменили регистры и поэтому он в них не попадает, но проверил своим преобразователем все данные пришли как и прежде.
    Возможно это я что то неправильно делаю в CS.
    Report21.jpg

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
    Вот этот Счетчик, протокол стоял СПОДЭС, я их переключил на Меркурий.
    Преобразователь протокола которым я пользуюсь считал данные, я тоже решил сначала что в счетчики изменили регистры и поэтому он в них не попадает, но проверил своим преобразователем все данные пришли как и прежде.
    Возможно это я что то неправильно делаю в CS.
    Report21.jpg
    Тут не видно параметра "Неметрологическая часть".
    Скорее всего, у вас версия прошивки для новых счетчиков (где и СПОДЭС, и протокол Меркурий), в которой еще не поддержан "ускоренный режим чтения вспомогательных параметров" - а в нашей библиотеке использован именно он.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
    Вот этот Счетчик, протокол стоял СПОДЭС, я их переключил на Меркурий.
    Преобразователь протокола которым я пользуюсь считал данные, я тоже решил сначала что в счетчики изменили регистры и поэтому он в них не попадает, но проверил своим преобразователем все данные пришли как и прежде.
    Возможно это я что то неправильно делаю в CS.
    Report21.jpg

    Добрый день!

    Ответ от поддержки Инкотекс:

    Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023.
    Для обновления ВПО счётчика его надо будет отправлять в сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
    При закупках нужно ориентироваться на дату производства не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.

    Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" на форме "Служебная информация" или через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
    В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Укажите почту, на которую его нужно отправить.
    Подготовим его, ориентировочно, в среду.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Укажите почту, на которую его нужно отправить.
    Подготовим его, ориентировочно, в среду.
    Отправил в личном сообщении, спасибо.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию Пример обмена по протоколу Тензо-М

    Подготовлен пример опроса весового преобразователя ТВ-003/05Н по протоколу Тензо-М.
    На базе примера можно реализовать обмен с другими приборами, которые поддерживают данный протокол.

    Спасибо Алексею Титову (mad_kinder) за доступ к прибору и помощь с отладкой.

    Ссылка на пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Общая спецификация протокола Тензо-М (см. также описание специализированных команд в руководствах на конкретные приборы):
    https://www.tenso-m.ru/pdf/Protocol_Tenso-M.pdf

    2023-12-27_11-09-10.png photo_2023-12-27_11-09-54.jpg

    Upd. - работа примера также проверена с ТВ-011.
    Спасибо Антону Леонову за предоставление доступа к прибору.

    2024-01-25_12-04-45.jpg photo_2024-01-25_12-04-34.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Если мне нужно всего два счетчика "Меркурий 236" опросить, то могу взять пример Example_Mercury236_Mercury206_3514v3, и там попробовать заменить 206 на 236?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artyom Посмотреть сообщение
    Если мне нужно всего два счетчика "Меркурий 236" опросить, то могу взять пример Example_Mercury236_Mercury206_3514v3, и там попробовать заменить 206 на 236?
    В принципе, можно, но вам даже пример опроса одного счетчика подошел бы - просто при разных вызовах экземпляра ФБ опроса передавайте адрес нужного счетчика.

Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •