    Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vok1242 Посмотреть сообщение
    Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов
    Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?

    Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.

    Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 18:09.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?

    Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.

    Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
    Может он в панели (слейв) использует адреса регистров <256?
    Тогда мастер ПЛК160 может при каких-то обстоятельствах записать ерунду в системные регистры панели и подвесить ее
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет обязательно попробую , что Вы рекомендуете.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Могу ли я в макросе использовать выражение что-то вроде переменная типа bool Bit1 равна psb[401], пример Bit1=PSB[401]. то есть для того чтобы в дальнейшем в коде не искать и не менять адрес 401, а просто один раз в начале кода просто поменять 401 на 501, например.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, панель отработала 1,5 года и потухла, возможно починить на месте или в сервис центр придётся везти? Объект действующий1.JPG

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Добрый день, панель отработала 1,5 года и потухла, возможно починить на месте или в сервис центр придётся везти? Объект действующий1.JPG
    Она не потухла, это матрица умерла. Сами вы не почините, только в сервис на замену экрана.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте форумчане.
    Конфигуратор V2.D3k-5.png Не могу загрузить проект в панель, ошибку выдает.
    Пробовал на 2 панели, результат тот же. Проект простейший никаких функций, никаких макросов.
    https://dropmefiles.com/JPxz1
    Пишет кабель не исправен, разные кабели пробовал, загружаю через USB/

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане.
    Конфигуратор V2.D3k-5.png Не могу загрузить проект в панель, ошибку выдает.
    Пробовал на 2 панели, результат тот же. Проект простейший никаких функций, никаких макросов.
    https://dropmefiles.com/JPxz1
    Пишет кабель не исправен, разные кабели пробовал, загружаю через USB/
    А так? https://dropmefiles.com/wyBEZ
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    А так заработало. Скажите в чем причина? И как этого добиться?
    Спасибо огромное Петр, постоянно выручаете

Страница 219 из 360 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09