    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это системный регистр
    PSB51 Ошибка связи для порта PLC / ВКЛ – ошибка связи с одним из устройств, подключенных к PLC-порту, ВЫКЛ – ошибок нет; только для чтения

    Бороться не надо, надо устранить проблемы со связью. Проверить все настройки. Подключить все устройства или на время исключить.
    Ссылка на работу Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,184

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Это все понятно, спасибо. Вопрос был в другом. При аварии связи для порта PLC (физически оторван кабель) регистр PSB51 не постоянно имеет значение 1, а несколько раз в минуту сбрасывается на 0.
    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В этот момент панель пытается повторно соединится со слейвами, подключенными к PLC порту. Т.к. связи нет, то PSB51 опять устанавливается в 1 на некоторое время, затем процесс повторяется, пока связь не восстановится
    Я правильно понимаю, что панель сбрасывает PSB51 на 0 не при восстановлении связи, а при попытке восстановления связи. ИМХО это не правильно. Архив аварий забивается однотипными сообщениями.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вопрос дурацкий, но все же...
    Ранее использовались СП307, они были установлены в какие-то пластроны от Legrand, все красиво, с крышечкой.
    Сейчас желают заменить все на СП310.

    Какие шкафчики по опыту коллег удобно использовать для индивидуальной установки СП310 (питание по кабелю приходит) ?

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!
    Скажите, существует ли возможность в конфигураторе СП300 для панели оператора задавать адресные метки (тэги) для регистров? Что бы отображалось скажем не PSW-256, а в конкретное имя которое задает программист? И еще как сделать не битовый, а байтовый индикатор? Т.е. элемент у которого должно быть не 2 а более состояний в зависимости от установленного бита.
    Последний раз редактировалось Flauwear; 12.12.2021 в 00:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Скажите, существует ли возможность в конфигураторе СП300 для панели оператора задавать адресные метки (тэги) для регистров? Что бы отображалось скажем не PSW-256, а в конкретное имя которое задает программист? И еще как сделать не битовый, а байтовый индикатор? Т.е. элемент у которого должно быть не 2 а более состояний в зависимости от установленного бита.
    Если только вы сами сделаете передачу String, с именами переменных.
    Сделать 8 битный (байтовый) индикатор можно наложением 8 битовых индикаторов, с битом видимости и с разными цветами. Например при передаче маски из 8 битов через регистр WORD в PSW256 с числами 1,2,4,8, 16,32,64, 128 будет включаться соответствующий цвет. Можно и 16 битовый сделать. Для изменения регистра, индикаторы надо разгруппировать.
    Функц. области и дисплей можно удалить, они нужны только для примера. Например так.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 14:17.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если только вы сами сделаете передачу String, с именами переменных.
    Сделать 8 битный (байтовый) индикатор можно наложением 8 битовых индикаторов, с битом видимости и с разными цветами. Например при передаче маски из 8 битов через регистр WORD в PSW256 с числами 1,2,4,8, 16,32,64, 128 будет включаться соответствующий цвет. Можно и 16 битовый сделать. Для изменения регистра, индикаторы надо разгруппировать.
    Функц. области и дисплей можно удалить, они нужны только для примера. Например так.
    Спасибо.
    Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Еще вопрос: какой номер COM порта занимается при эмуляции OnLine? Есть сторонняя программа которая эмулирует регистры slave устройства, которая подключается к виртуальному COM порту. Я хочу соединить программно COM порт панели СП307 в режиме эмуляции и виртуальный COM порт устройства для проверки обмена.
    Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
    нажатием ПКМ и выбором нужного COM1 Онлайн СП.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.

    Сможет ли СП3xx как Master управлять двадцатью (20) Slave устройствами, подключенными к порту RS-485 ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Сможет ли СП3xx как Master управлять двадцатью (20) Slave устройствами, подключенными к порту RS-485 ?
    Про кол-во слейв устройств по RS485, не нашёл ничего, ну 32 слейва должна поддерживать. Тут важно другое, при отвале любого слейва, при не подключённых в данный момент слейвах, панель Мастер будет жёстко тормозить. Необходимо постоянно проверять наличие связи и отключать опрос слейва при отказе.
    Про TCP написано: Поддерживается до 8 TCP Slave-устройств.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2021 в 20:07.

Страница 218 из 378 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •