  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот, просвящайтесь))) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35129
    Спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Возник ещё вопрос.
    В проекте есть необходимость задавать с панели временнЫе уставки работы и пауз исполнительных устройств. В общей сложности 31 штука. Делаю это с помощью элемента "таблица ввода данных", записывая их в регистры PFW, с одновременным копированием в регистры PLC с помощью "функциональной области" и передачей по модбасу в ПР102. Там они уже записываются в соответствующие ФБ (TON и BLINK). У "функциональной области" условие запуска - непрерывно.
    Уважаемые коллеги, вопрос такой: я слышал, что у энергонезависимой памяти есть свой ограниченный ресурс работы, и если "функциональная область" будет непрерывно перезаписывать туда данные, то не приведёт ли это к ускоренной выработке этого ресурса? Или может быть, процесс происходит там как-то по-другому? Или можно ли как-нибудь записывать туда данные по их изменению, например?
    Я пока вижу решение этой проблемы в создании вместо "функциональной области" "функциональной кнопки", что-то вроде "записать изменения", но что-то оно мне не очень нравится...

    UPD: Только отправил сообщение, как пришло озарение.
    Зачем мне писать уставки в PFW регистры, когда можно их писать в энергонезависимые переменные ПР-ки? Попробовал - получилось.
    Соответственно, первый вопрос снимается.
    Последний раз редактировалось Bone; 04.10.2021 в 19:45. Причина: ОЗАРЕНИЕ!!!

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    UPD: Только отправил сообщение, как пришло озарение.
    Зачем мне писать уставки в PFW регистры, когда можно их писать в энергонезависимые переменные ПР-ки? Попробовал - получилось.
    Соответственно, первый вопрос снимается.
    Зачем в ПРке заводить еще какие-либо дополнительные энергонезависимые переменные?
    Ведь все переменные в слейве ПРки и так являются энергонезависимыми.
    Т.е. задать в таблице ввода данных в качестве базового регистра регистр 4х... ПРки. Эти сетевые переменные непосредственно использовать в соответствующих ФБ (TON и BLINK)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ведь все переменные в слейве ПРки и так являются энергонезависимыми.
    Ух ты!!! Ещё одно открытие...

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Т.е. задать в таблице ввода данных в качестве базового регистра регистр 4х... ПРки. Эти сетевые переменные непосредственно использовать в соответствующих ФБ (TON и BLINK)
    Да, теперь так и делаю.
    Спасибо!

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вообще так делаю, уставки записываю в PFW однократно, первый раз и потом если меняются. Остальное время они только читаются.
    В моём случае уставки будут меняться многократно при ПНР, и уже потом, в процессе работы (в зависимости от качества сырья, например), но уже местным наладчиком на объекте.
    А ему чем проще этот процесс, тем лучше.
    Спасибо!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Возник ещё вопрос.
    В проекте есть необходимость задавать с панели временнЫе уставки работы и пауз исполнительных устройств. В общей сложности 31 штука. Делаю это с помощью элемента "таблица ввода данных", записывая их в регистры PFW
    Или можно ли как-нибудь записывать туда данные по их изменению, например?
    Я пока вижу решение этой проблемы в создании вместо "функциональной области" "функциональной кнопки", что-то вроде "записать изменения", но что-то оно мне не очень нравится...
    В вашем случае всё проще, Petera уже ответил.

    А вообще так делаю, уставки записываю в PFW однократно, первый раз и потом если меняются. Остальное время они только читаются.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, организовать связь.
    Есть 3 модуля ввода аналоговых сигналов и две панели оператора сп310
    Панели будут иметь одинаковую визуализацию, только установлены в разных местах.
    Как можно организовать обмен данными между этими двумя панелями?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Июха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, организовать связь.
    Есть 3 модуля ввода аналоговых сигналов и две панели оператора сп310
    Панели будут иметь одинаковую визуализацию, только установлены в разных местах.
    Как можно организовать обмен данными между этими двумя панелями?
    Одна панель мастер, опрашивает вторую панель и модули, вторая панель слейв.
    Или обе панели мастера для модулей и слейвы для скады.
    Если скада вообще не нужна, то третий вариант добавить ПЛК, он мастер для панелей и модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2021 в 00:55.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,220

    По умолчанию

    Еще во времена СП270 я показывал, как можно использовать много панелей с одним или несколькими ПЛК
    В панелях СП предусмотрен механизм сетевого обмена
    Одна панель - ведущая Host (мастер) сети, остальные ведомые.
    Панель Host с помощью порта PLC обычным способом подключается к ПЛК или нескольким ПЛК.
    Ведомые панели подключаются к порту Download панели Host.
    При этом каждая ведомая панель "думает", что она мастер для ПЛК, читает регистры в слейвах ПЛК через панель Host и ничего не знает о наличии других панелей
    Скрытый текст:

    Проекты в панелях могут быть разными или совершенно одинаковыми
    Разница только в настройках портов
    Для Host панели
    Захват-01.png

    Для ведомых панелей
    Захват-02.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,220

    По умолчанию

    Для СП300 в принципе ничего не поменялось,
    Захват-01.png Захват-02.png
    нужны только файлы драйверов Multi_Host и Multi_Slave
    Захват-06.png

    при подключении руководствоваться тем же рисунком
    Скрытый текст:

    только перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 28.11.2024 в 23:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо!
    Устройства автоматически появляются в окне настроек, вкладка устройства, после копирования в папку device?
    Я их с копировал в папку, а в во вкладке они не появились
    И выбора режима работы устройства у меня в этой вкладке нет

Страница 213 из 377 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •