Возник ещё вопрос.
В проекте есть необходимость задавать с панели временнЫе уставки работы и пауз исполнительных устройств. В общей сложности 31 штука. Делаю это с помощью элемента "таблица ввода данных", записывая их в регистры PFW, с одновременным копированием в регистры PLC с помощью "функциональной области" и передачей по модбасу в ПР102. Там они уже записываются в соответствующие ФБ (TON и BLINK). У "функциональной области" условие запуска - непрерывно.
Уважаемые коллеги, вопрос такой: я слышал, что у энергонезависимой памяти есть свой ограниченный ресурс работы, и если "функциональная область" будет непрерывно перезаписывать туда данные, то не приведёт ли это к ускоренной выработке этого ресурса? Или может быть, процесс происходит там как-то по-другому? Или можно ли как-нибудь записывать туда данные по их изменению, например?
Я пока вижу решение этой проблемы в создании вместо "функциональной области" "функциональной кнопки", что-то вроде "записать изменения", но что-то оно мне не очень нравится...
UPD: Только отправил сообщение, как пришло озарение.
Зачем мне писать уставки в PFW регистры, когда можно их писать в энергонезависимые переменные ПР-ки? Попробовал - получилось.
Соответственно, первый вопрос снимается.
Последний раз редактировалось Bone; 04.10.2021 в 19:45. Причина: ОЗАРЕНИЕ!!!
Зачем в ПРке заводить еще какие-либо дополнительные энергонезависимые переменные?
Ведь все переменные в слейве ПРки и так являются энергонезависимыми.
Т.е. задать в таблице ввода данных в качестве базового регистра регистр 4х... ПРки. Эти сетевые переменные непосредственно использовать в соответствующих ФБ (TON и BLINK)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ух ты!!! Ещё одно открытие...
Да, теперь так и делаю.
Спасибо!
В моём случае уставки будут меняться многократно при ПНР, и уже потом, в процессе работы (в зависимости от качества сырья, например), но уже местным наладчиком на объекте.
А ему чем проще этот процесс, тем лучше.
Спасибо!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, организовать связь.
Есть 3 модуля ввода аналоговых сигналов и две панели оператора сп310
Панели будут иметь одинаковую визуализацию, только установлены в разных местах.
Как можно организовать обмен данными между этими двумя панелями?
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2021 в 00:55.
Еще во времена СП270 я показывал, как можно использовать много панелей с одним или несколькими ПЛК
В панелях СП предусмотрен механизм сетевого обмена
Одна панель - ведущая Host (мастер) сети, остальные ведомые.
Панель Host с помощью порта PLC обычным способом подключается к ПЛК или нескольким ПЛК.
Ведомые панели подключаются к порту Download панели Host.
При этом каждая ведомая панель "думает", что она мастер для ПЛК, читает регистры в слейвах ПЛК через панель Host и ничего не знает о наличии других панелей
Скрытый текст:
Проекты в панелях могут быть разными или совершенно одинаковыми
Разница только в настройках портов
Для Host панели
Захват-01.png
Для ведомых панелей
Захват-02.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Для СП300 в принципе ничего не поменялось,
Захват-01.png Захват-02.png
нужны только файлы драйверов Multi_Host и Multi_Slave
Захват-06.png
при подключении руководствоваться тем же рисунком
Скрытый текст:
только перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
Последний раз редактировалось petera; 28.11.2024 в 23:04.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо!
Устройства автоматически появляются в окне настроек, вкладка устройства, после копирования в папку device?
Я их с копировал в папку, а в во вкладке они не появились
И выбора режима работы устройства у меня в этой вкладке нет