Страница 210 из 498 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #2091
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Что-то куда то автор задания подевался (ААА1) .
    Выношу на суд макрос ротации оборудования (насосов) ,числом до трех ,по времени наработки .
    Анатолий, поздравляю, хороший макрос. Нужно только повысить точность измерения времени, потому, что 1 минута для станций повышения давления слишком большой интервал. Насос за 10 - 15 секунд поднимет давление и отключится, а счетчик не зафиксирует работу насоса.

  2. #2092
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Спасибо,Василий ,доработаю .Проблема в том ,что если сделать тик 1сек.,то не хватает размерности счетчика (16разрядов -это около 18часов всего) ,но доработать надо ,надо последовательно 2 счетчика соединить .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #2093
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Доработал ,теперь ТИК -0,1сек(точность счета) , макс. время работы более 100000часов.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #2094

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Что-то куда то автор задания подевался (ААА1)
    В отъезде был без инета. Макросы чуть позже гляну. Прочитал рассуждения по наработке. Для чего всё усложнять, для таких насосов так к другим так... Я с самого начала писал, что нужен контроль наработки оборудования и ротация. Если макрос строго это соблюдает, то он подойдёт хоть куда. Ещё считаю, что наработка должна считаться не по часам реального времени, а от внутреннего таймера или счётчика CTN имхо самый удобный вариант.

  5. #2095
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Все так и сделано .Добавлена возможность задавать количество насосов(любого оборудования ,требующего резервирования) в системе (рабочих) от 1до 3 ,среди которых проводится ротация по времени наработки и возможность контролировать время наработки через сеть RS485.Кроме того появилась возможность задавать время до следующего профилактического обслуживания .Если насос проработал данное время -выдается сигнал и номер насоса(насосов).
    Последний раз редактировалось rovki; 23.09.2012 в 20:47.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #2096
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Доработал ,теперь ТИК -0,1сек(точность счета) , макс. время работы более 100000часов.
    Анатолий, а где же обновленный макрос? Вложение осталось старое.

  7. #2097

    По умолчанию

    rovki смотрю Ваше творение! По моему программируемое реле как-то скромно звучит

  8. #2098
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Анатолий, а где же обновленный макрос? Вложение осталось старое.
    Опять запутался в версиях ,обновил обновление Снова копируйте
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #2099
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    rovki смотрю Ваше творение! По моему программируемое реле как-то скромно звучит
    Не место красит человека ,а человек место(ПР).
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2100
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Опять запутался в версиях ,обновил обновление Снова копируйте
    Вот теперь отлично!

Страница 210 из 498 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя