Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Есть необходимость подключить Меркурий-234 на один порт (ПЛК-210) вместе с теплосчетчиком, имеющим Modbus RTU. Вроде протокол Меркурия похож на Modbus RTU, однако смущают сообщения, периодически посылаемые библиотекой:
    FF FF 10 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 30 94
    Это совершенно не так.
    В данный момент в чем именно у вас проблема?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Вот что зафиксировано приложением терминал:
    Запрос из стандартного набора массивов от сброса и по сумме тарифов
    33 01 01 01 01 01 01 01 01 37 70 33 00 15 40 33 05 04 00 1D A1 33 00 00 01 0D 00 00 03 00 00 00 B1 00 00 00 53 08 51 DB
    FF FF 10 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 30 94

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Вот что зафиксировано приложением терминал:
    Запрос из стандартного набора массивов от сброса и по сумме тарифов
    33 01 01 01 01 01 01 01 01 37 70 33 00 15 40 33 05 04 00 1D A1 33 00 00 01 0D 00 00 03 00 00 00 B1 00 00 00 53 08 51 DB
    FF FF 10 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 30 94
    Вторая строка - это вообще похоже на работу блока опроса теплосчетчика ВКТ-7.
    Вы его тоже добавили в свой проект?
    Предприняли усилия, чтобы он не вызывался одновременно с блоком опроса Меркурия?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Да Вы правы, извините за беспокойство

  5. #5

    По умолчанию

    тепловычислителей ТВ7 есть кого пример или библиотека на Codesys 3.5

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1988 Посмотреть сообщение
    тепловычислителей ТВ7 есть кого пример или библиотека на Codesys 3.5
    У ТВ7 - обычный Modbus, так что библиотека не нужна.
    Если у вас есть тепловычислитель - то совместно с вами можем сделать пример опроса.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть 2 штуки) ПЛК 210 напишите на почту sergei.chapaikin@sintec.ru и начнем совместно

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,639

    По умолчанию

    Подготовлен пример опроса тепловычислителя Термотроник ТВ7.
    Подходит для приборов с версией прошивки 2.20 и выше (в ранних прошивках была другая карта регистров).
    http://termotronic.ru/download/files...a_red.7-06.pdf

    Спасибо Сергею Чапайкину за предоставление доступа к прибору и помощь в отладке.

    2023-06-23_8-10-01.jpg 2023-06-23_8-10-18.jpg 2023-06-23_8-10-25.jpg 2023-06-23_8-10-31.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно ли на одну ветку интерфейса RS485 ПЛК210 посадить счетчик Меркурий (со своим протоколом) и другие устройства с протоколом Modbus RTU?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,028

    По умолчанию

    ultra76 физически можно, главное, чтобы у устройств Modbus адрес не повторялся с адресом счетчика. Проверено но со стороны Scada системы, у меня происходит опрос счетчика Меркурий 236 и ПР200 - полет нормальный.

    Ну и вы должны в программе учесть, что пока не закончится опрос одного устройства, опрос второго не начинать.

Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •