Теперь вопрос более глобального масштаба. Может быть, не совсем про панель... Есть у нас на объектах три пелетных котельных. На каждой котельной стоит пр200 и СП307(или 310, не помню). На ПК не установлено никакого дополнительного ПО. В браузере вводится адрес и попадаешь на страницу с анимированной мнемосхемой котельной, аналогичной мнемосхеме на панели установленой на котельной. Можно выбрать номер котельной и непосредственно с этой страницы в браузере производить контроль и управление оборудованием. Какими средствами можно реализовать что то подобное. Не котельная, задачи другие. Интересует вопрос удаленной диспетчеризации и управления. Какое нужно ПО(OPC сервер, SCADA?) Нужно ли подключение к OWEN CLOUD, может быть есть несколько вариантов? Из разрозненной информации на форуме пока не очень понятно, как собрать это воедино. Может быть ссылки, где можно почерпнуть что то полезное. Направьте, пожалуйста в какую сторону смотреть.
Последний раз редактировалось wad71; 20.07.2021 в 11:04.
вы же сами сказали
на ПК не установлено, НО задайте себе вопрос - а когда вы набираете в строке браузера ОВЕН Форум, откуда браузер взял информацию и вам выдал на экран?В браузере вводится адрес и попадаешь на страницу
вот когда ответите, тогда поймёте, что где-то есть Сервер, на котором всё это развёрнуто, и который по запросу выдаёт информацию Клиенту, то есть вам
где-то есть устройство, в котором нарисованы всё эти мнемосхемы, графики и прочая визуализация, которое опрашивает контроллеры, и в котором всё это крутится и которое предоставляет доступ Клиентам по WEB-интерфейсуНа ПК не установлено никакого дополнительного ПО.
скорее всего это устройство есть ПК на котором развёрнута полноценная скада, поддерживающая упрощённый доступ WEB-клиентам.
Вот и всё.
Но это не значит, что никакого ПО не надо, как раз наоборот - ПО надо и помимо ПО оператора, наверняка надо ещё и ПО разработчика
ОВЕН допустим может нечто типа такого, но всё зависит от вашего конкретного проекта и ТЗ вашего заказчикаНужно ли подключение к OWEN CLOUD, может быть есть несколько вариантов?
может его вовсе не устроит доступ с такой скоростью, или доступ через облако или необходимость оплаты облака или запрещено оператору пользоваться интернетом и доступ только по интрасети предприятия может быть организован, или технологическая сеть отделена полностью от всякой офисной, также с целью безопасности
так что плясать надо от утверждённого ТЗ
В общих чертах, я примерно так и предполагал. А мне пытались доказать, что достаточно того, что СП310 имеет на борту ethernet и страница с мнемосхемой и элементами управления непосредственно с панели передается в браузер.
А ТЗ мы еще в глаза не видели. Знаю, что будет стенд испытательный. Из оборудования модуля ввода, вывода с 485 интерфейсом, панель СП310Р, ПЧВ3 ОВЕН. Находиться это будет на территории завода и доступ, скорее всего, нужен будет по сети предприятия. Плохо то, что вышестоящие начальники могут внезапно вывалить нам ТЗ и жесткие сроки. А человек, который начинал это разрабатывать уже уволился. Придется все с нуля начинать. Вот я и хочу предварительно изучить тему удаленного управления и контроля. Пока есть время.
там езернет, да немного не тот и не для тогодостаточно того, что СП310 имеет на борту ethernet
смотрите в сторону какой-либо скады, чтобы работать с ОРС, либо модбас ТСР, функционала обычной связки панель-контроллер вам недостаточно
смотрите сразу 315, разрешение маленькое, мне лично никогда не хватало 10 дюймов, нормально ничего не расположишь, приходиться дробить на много экрановпанель СП310Р
Не, 315 не будет. Оборудование, в том числе и 310, уже закупили.
Кстати, я своего мастера так и не переубедил. Он упорно мне доказывает, что котельные работают абсолютно автономно и все необходимое ПО находится в панелях СП, потому что с любого компьютера, имеющего выход в интернет, можно, введя адрес в строке браузера попасть на страницу нужной котельной, а введя пароль еще и управлять находящимся там оборудованием. И, что эта страница в виде текста хранится в панели и, передаваясь оттуда формирует то, что мы можем наблюдать в браузере.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Он имел ввиду именно панель оператора, какая у меня в работе. А теперь я уже сомневаюсь, что установлено на котельных...Хотя все-таки там, по-моему, СП310(307). А про СПК посмотрел, действительно, черным по белому "веб визуализация". Внешне панель и контроллер похожи, и возможно мы не заостряли внимание, что именно установлено, и там ,на самом деле, стоят СПК. Я уточню.
это совсем другая история , но в любом случае я бы не рассматривал в такой связке вебку как полноценное 24х7 работающее решениеА про СПК посмотрел, действительно, черным по белому "веб визуализация"
имхо, вебка это скорее инструмент периодического контроля "супервайзером", чем штатное круглосуточное рабочее место оператора установки или группы установок