Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У меня проблема заключается в том, когда из ПЛК записывается номер экрана ИП, то потом этот экран висит и , чтобы переключить другой экран с ИП, надо очистить этот регистр записи в ПЛК. Ноль записываю когда - все хорошо, переключается, но в этот регистр записи может записываться из разных мест, и если этот ноль висит, то уже ничего не запишешь, и изменить ноль можно только оттуда, откуда он был записан. Вот этот момент я вообще не понимаю, как рулить переходами на нужный экран ИП из ПЛК?
    Да так-же как и в ОЛ с экранами.
    делаете подпрограмму, которая "собирает" данные о необходимых переходах на экран, на выходе формирует импульс (код экрана) на 0,5-1сек.
    Если нужно, чтобы пользователь не ушёл с экрана до совершения определённых действий - удерживаете код экрана.

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Так ведь в инструкции подробно описывано. Проверял, работает. Привязываете переменную интежер, к системному тэгу панели и будет переключать. Вопрос другой зачем оно надо, телевизор дома вам никто не переключает.
    Расширенные ЦУ выдавать для особо одарённых, например.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да так-же как и в ОЛ с экранами.
    делаете подпрограмму, которая "собирает" данные о необходимых переходах на экран, на выходе формирует импульс (код экрана) на 0,5-1сек.
    Если нужно, чтобы пользователь не ушёл с экрана до совершения определённых действий - удерживаете код экрана.
    Покажите пожалуйста пример на CFC, если есть возможность
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Последний раз редактировалось Dimooon; 27.03.2017 в 11:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    В моем случае можно оператор МАХ использовать? Тогда ноль не будет записываться
    Если будет записано любое число отличное от 0, то уход с экрана невозможен.
    Используйте операторы SEL или MUL.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Как организовать автоматический переход на заданные экраны из ПЛК , чтобы не было конфликтов с ручным вводом с ИП320
    ?

  5. #5

    По умолчанию

    Так ведь в инструкции подробно описывано. Проверял, работает. Привязываете переменную интежер, к системному тэгу панели и будет переключать. Вопрос другой зачем оно надо, телевизор дома вам никто не переключает.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #6
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А надо затем, что вся нужная информация, которую бы я хотел видеть, не вмещается на одну страницу. Но ведь можно, запустив двигатель с таймером на отключение, Плк переключает на экран с обратным отсчетом (хотя я уже кое-как запихал переменную флоат на тот же экран, где кнопки запуска двигателей и переменные уставок отключающих таймеров). Это удобно для операторов - им думать не надо, многие и не хотят. Вот я им и вынужден телевизор переключать.
    Ну тут в описании сказано, что Ип считывает прилетвший номер экрана, например 9, и после перехода сама ноль записывает в регистр, и я в ПЛК оператором SEL записываю ноль, но у меня 4 таких оператора SEL , потому что четыре двигателя. И у каждого свой переход на экран. И если я в один SEL запишу 9, то в трех других SEL записывается в этот момент ноль 0. Что делать?Может, мультиплексор как-то впихнуть? или другое решение поискать, чета с MUX я забуксовал
    Последний раз редактировалось Dimooon; 27.03.2017 в 11:50.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
    Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
    Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
    Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Ow1.jpg (51.2 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg Ow2.jpg (51.5 Кб, Просмотров: 20)

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос новичка: Соединяю ПЛК160 с панелью ИП320. Создал конфигурацию модбаса в кодесис (панель - мастер).
    Завел переменные. Кодесис мне присвоил адреса типа %QW7.5.0 и т.п.
    Конфигуратор панели же требует указать регистр в какойто другой нотации, типа последовательного номера байта (или как-то иначе).
    Что надо указать конфигуратору панели в поле ресистр№, чтоб он правильно читал данные из переменной с адресом %QW7.5.0, %QW7.6.0, %QW7.7.0 ?
    Добрый день. Ответ приведен в FAQ:
    http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614

  9. #9

    По умолчанию

    Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
    Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Прочитал, но не уверен, правильно ли я понял путаное объяснение из FAQ.
    Верно ли, что для указанного на скриншоте случая надо для регистра %QW7.5.0 в панели указать номер 4?
    Для %QW7.5.0 надо указать номер 2 (регистр = 16 бит).

Страница 20 из 80 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •