    Совсем нет. В ATV212 очень хороший ККМ по входу. Просто отличный ККМ за свои деньги. Отсюда, известно, что у выпрямителя косинус близок к 1, но большие гармоники, у двигателя пусть 0,8 и имеем такой ток. Грубо, выход множим на 0,8.
    А у VT... Ну можно списать на отвратительную документацию, по которой очевидный вопрос - почему разные токи. Можно списать на ещё более отвратительную ТП, которая мне написала про землю на нижней клемме, а у меня двигатели на этих частотниках подключались экранированным кабелем, что требует соединения с РЕ на частотнике. Можно списать на не владение ПО, Err12 объявлено резервом, а это обрыв входной фазы. Можно списать на никакую ремонтопригодность, пришлось выпаивать БТИЗы и иные межплатные соединения, что бы восстановить из 2-х - 1. Но вот сгорели именно БТИЗы, чего быть было не должно, как у коллеги с перегревом. Можно списать на отвратительный разнобой в клеммах на типономиналах корпусов со сдвинутой маркировкой, монтажники ошибаются.
    Но вот регулярные остановки с Err2 в процессе работы, а не разгона, причем не на одном частотнике превысили мое терпение. И улетел этот частотник в игнор-список.
    И отказываться от своих слов я не буду.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А у VT...
    Уточните пожалуйста, вы именно о VT100 пишете?
    Потому что есть ещё VT80 и VT75 когда-то были.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Совсем нет. В ATV212 очень хороший ККМ по входу. Просто отличный ККМ за свои деньги.
    ... ...
    И отказываться от своих слов я не буду.
    А придется.. Ну у одного из перечисленных на этом форуме частотников, нет НИКАКОГО ККМ! Для улучшения гармонических искажений входного выпрямителя кое-кто использует дроссель постоянного тока и кое-кто дополнительно включает на входе фильтр (опция).

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    очень хороший ККМ по входу. Просто отличный ККМ за свои деньги. Отсюда, известно, что у выпрямителя косинус близок к 1
    Важно не забывать, что "коэффициент мощности" и "косинус фи" - это параметры "из разных плоскостей".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можно списать на ещё более отвратительную ТП, которая мне написала про землю на нижней клемме,Можно списать на отвратительный разнобой в клеммах на типономиналах корпусов со сдвинутой маркировкой, монтажники ошибаются.
    Хоть убей не понимаю, как можно было решить, что снизу ПЧ клемма земли есть? И как можно было на слово поверить ТП, которая это якобы утверждала, элементарно не прозвонив с верхней земляной клеммой? И где тут маркировка клемм сдвинута? Маркировка и на печатной плате присутствует, и на самих клеммах продублирована, и никуда не сдвинута.
    Сплошное враньё!
    VT100.jpg
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2023 в 12:57.

  6. #6

    По умолчанию

    Опять включили дурочку?
    Естественно, про VT100.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Опять включили дурочку?
    Естественно, про VT100.
    Почему естественно? Вы же в своём посте не уточнили, написали "VT...". Дурочку вы периодически включаете зачем-то, хотя и так умом не блещете.

  8. #8

    По умолчанию

    Почитайте описание ATV212. Там возможно использование входного автомата "в номинал". И это работает. А как называть корректор - какая разница.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почитайте описание ATV212. Там возможно использование входного автомата "в номинал". И это работает. А как называть корректор - какая разница.
    Корректор мощности должен обеспечивать уменьшение фазового сдвига между 1-ми(3,5,7...) гармониками входного напряжения и входного тока. Такими свойствами обладают только активные схемы корректоров, где используются транзисторные ключи и коммутация дополнительного накопительного дросселя по зависимости, позволяющей потреблять от сети ток практически весь полупериод выпрямленного напряжения.
    В частотниках, производитель устанавливает не корректор коэффициента мощности, а элемент сглаживания выпрямленного тока - дроссель в цепи постоянного тока, с целью уменьшить максимальное импульсное значение зарядного тока при заряде накопительных силовых конденсаторов и тем самым продлить их срок службы. Такой дроссель вносит дополнительный фазовый сдвиг и никоим образом не делает лучше коэффициент мощности.
    Использование недорогих частотников, где отсутствует внутри дроссель постоянного тока, определяет недолгую живучесть конденсаторов. Поэтому производители настоятельно рекомендуют устанавливать дополнительно сетевой дроссель, коли уж нет возможности вставить дроссель постоянного тока.
    Некоторые производители, в частности Шнайдер, устанавливают на входе ПЧ элементы ЭМС (защита от ВЧ-составляющих) - это тоже небольшие по величине дроссели и конденсаторы, служащие для соблюдения норм ЭМС в ряде стран. Небольшую долю они вносят, но корректорами не являются.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Сегодня к нам приезжал Product Manager EKF забрал неисправный ПЧ и привез новый. Так же я у него спросил про расширенный ток на их ПЧ. Он ответил, что это для насосной и вентиляторной нагрузок, но если двигатель в таком случае работает на полную мощность, в нашем случае на 17 ампер, то частотник должен отдыхать после каждых суток(24 часа) непрерывной работы.

Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •