Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.
1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
как бы в описании обрыв...
Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!




Ответить с цитированием

