Последний раз редактировалось IVM; 19.07.2012 в 17:21.
я не про то написал как решить Вашу проблему, а чтоб задумались надо Вам портить свой ноут из-за этого способа соединения, почему не воспользоваться Ethernet?
ЗЫ вот еще темка, из неё видно что если не встало то практически и не установиться
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11705
Последний раз редактировалось capzap; 19.07.2012 в 14:58.
в первые слышу что скорость в 3Мб/с быстрее работает чем 100Мб/с если такие сетевые карты еще где то стоят
У Вас походу комп поменять надо, а не пытатся УСБ оживить
Ну уж куда уж...
Ноут месяц назад купили - i5 последнего поколения![]()
Цепляюсь к ПЛК по USB КДС работает достаточно быстро, прога заливается быстро, через сеть, заливается явно дольше, КДС еле шевелится, вместо цифирок ???? постоянно.
Может, конечно, есть какие-то подводные камни...
Цеплял ПЛК как напрямую к ноуту так и через свитч, получается примерно одинаковый пинг: у "чистого" ПЛК <1ms, с залитой программой - 100-2000ms. Очевидно, что с таким диким пингом особой скорости не стоит ожидать.
Последний раз редактировалось MikeF; 14.11.2012 в 12:37.
а у Вас в программе может работа с сокетами организована или использование FOR, WHILE много, модуль статистики что показывает остается свободное время у процессора, переменная оптимизации горит?
Оптимизировать не нужно, свободного времени полно, минимальное время цикла 50мс, время выполнения прим. 2-3мс. Циклов и сокетов нет.
а зачем минимальное так высоко подняли, если достаточно 3 мс, поставте 4. Это ведь минимум, а выполнятся цикл программы будет сколько угодно, если не превысит максимум. И к тому же все коммуникационные вещи мне кажется должны выполняться между циклами программы, возможно по этому у Вас такой длительный пинг
Поставил 50мс, т.к. в принципе незачем чаще программу "пробегать", заодно самодельный таймер приделал (вроде m:=m+0.05; ). Да и когда делал минимальное время поменьше, в модуле Statistic активизировался флажок необходимости оптимизации программы.
Попробую уменьшить, посмотрю что получилось. Кстати modbus может так повлиять? У меня мастер на две МВ110 и слейв переменных на 150 прим. (флотов больше половины).
Последний раз редактировалось MikeF; 14.11.2012 в 15:43.