у вас доп. резистор подключен (в самом плк по рекомендации овена)?
вы прочтите про Rs485 в нете найдете. это не рекомендации к плк100-это общие требования к прокладке линии связи.
ладно со скоростью более или менее разобрался, вроде бы пока удовлетворяет. правда пришлось отключить ип320 с 485 шины.
может быть в ип320 нужно было вначале проэкт залить, я его если честно не заливал, его ещё нет.
решил подключить ее по 232, но мне кажется цикл от этого всё равно увеличится, это ведь не многозадачная винда, а простенькая дос. работает наверное последовательно, выполнит цикл проги, потом цикл чтения записси по 485, потом по 232 и каждый новый интерфейс резко увеличивает общий цикл.
дайте мне надежду пожалуйста, а то чтото я совсем упал духом,скажите мне что я не прав.
и ещё, подскажите пожалуйста, можно ли в кодесис в режиме эмуляции отлаживать работу ип320 и как это делать, куда подключить проэкт экрана?
Еще один вопрос, Пример не открывается мишет не найден файл описания module.root, это что значит, что таргет не тот и что с этим делать? У меня все таргеты установлены. Может версия таргета не та? У кого нибудь есть библиотека всех версий таргетов? может выложите или ссылочку на библиотеку?А то получается пример есть а посмотреть его нет возможности.
![]()
1. Совершенно верно - не та версия Target файла. Мы в примерах требуемую версию старались писать. Архив лежит на наем сайте в разделе ПО\CoDeSys\...
2. Это не только не "не правильно" а наоборот правильно разнести модули ВВ и панель на разные интерфейсы. Причем панель рекомендую мастером.
Цикл действительно может несколько увеличится, но насколько для Вас критичен цикл в 1 мс или скажем в 50мс??? Хотя до 50 он по любому не увеличится...
3. эмулировать работу панели в CoDeSys не представляется возможным в принципе. Возможно создать визуализацию, и в ней отрабатывать взаимодействие.
вопрос такой. можно ли использавать кабель для програмирования ип320, он нульмодемный только с 7 выводом, для подключения к плк100, не убирая 7 провод?