  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kraft Посмотреть сообщение
    у меня на объекте 8 МДВВ работает, причем нормальной скорости удалось добиться только по протоколу ModBus RTU + передача в сжатом виде (1 байт 8 входов или выходов - каждый бит состояние)
    Вы описываете каграз моё подключение, Modbus RTU опрос по маске и включение тоже, Обьясните подробнее в чем разница и какой скорости вы добились? Говорю про скорость реакции на изменение входов.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst2 Посмотреть сообщение
    Вы описываете каграз моё подключение, Modbus RTU опрос по маске и включение тоже, Обьясните подробнее в чем разница и какой скорости вы добились? Говорю про скорость реакции на изменение входов.
    CУбъективно, скорость мнгновенная (как на дискретках ПЛК)