Тема: Обмен данными по ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olk_74 Посмотреть сообщение
    да действительно у меня ПЛК 100 но не совсем понял что за "Button" что она делает ??
    Какой у Вас контроллер?
    При добавлении в конфигурации ПЛК подмодуля Button кнопка старт\стоп не влияет на остановку контроллера, а выполняет роль простого дискретного входа: нажали - 1, отпустили - 0.

  2. #2

    По умолчанию

    то есть нажал эту кнопку и контроллер не будет останавливаться ?? вообще почему он останавливается ?? я думал память.. хотя мой проект это так .. мелочи

  3. #3

    По умолчанию

    контроллер PLC 100 Овен.

  4. #4

    По умолчанию

    А когда изготовлен ПЛК?

  5. #5

    По умолчанию

    всего ПЛК 4 штуки изготовлены в разное время и все переодически выключаются

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olk_74 Посмотреть сообщение
    всего ПЛК 4 штуки изготовлены в разное время и все переодически выключаются
    Если все ПЛК изготовлены в разное время, но до осени 2011 г., то данная проблема была характерна для них. Добавьте Button (не будет привязки кнопки "Старт" к пуску/останову программы, кнопка будет обрабатываться, как еще один дискретный вход).