Тема: Проблемма подключения ПЛК150м по МодБас

  1. #11

    По умолчанию

    Похоже ПЧ все такие работает в режиме ASCII. Я стал посылать с ПЛК по 485-ому на ПЧ и паралельно на ноут с ком-портом через преобразователь 485-232. Включил COM-Watcher и увидел какие посылки получает ПЧ. Получилось вот что:
    B1 56 F6 96 F6 F6 16 16 F6 F6 F6 D6 F6 9F E5 EB 0
    Программа ModBus Tester посылает:
    05 03 00 77 00 01 35 94
    и при такой посылке получаю данные на ПК.
    Скорости в ПЧ и ПЛК настроены на 19200 8N1, ModBus адрес ПЧ 5, я пытаюсь считать один параметр по адресу 119=77hex. Программа в ПЛК упрощена до минимума. Вопрос откуда такая посылка непонятная от ОВЕН к ПЧ?
    Последний раз редактировалось Artemiy; 13.04.2009 в 12:23.

  2. #12

    По умолчанию

    ПЧ как раз работает в режиме RTU.
    Debug-порт ПЛК в режиме RTU как мастер не работает. Только ASCII.


    Программа ModBus Tester посылает:
    05 03 00 77 00 01 35 94 - это RTU


    Это ASCII
    B1 56 F6 96 F6 F6 16 16 F6 F6 F6 D6 F6 9F E5 EB 0

  3. #13

    По умолчанию

    в конфигурации плк поставил общение по Rtu на ком-порт приходят посылки:
    7d 7e 11 Ff Fd 95 D7.
    а может должно приходить:
    05 03 00 77 00 01 35 94?

  4. #14

    По умолчанию

    поменяйте местами A и б на 485

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо, Владислав. Поменял местами - все заработало.
    Теперь новая проблема. Собрал сеть по 485-ому, ПЛК 150, МДВВ, МВА8. Настроил на 115200 8N1. Светодиод общения по RS-485 на МДВВ и МВА8 мигает и значения аналоговых входов получаю. Однако хочу отдельно сконфигурировать МВА8 (поменять скорость на 57600) программа конфигуратор выдает сообщение "Не удалось установить связь с прибором". Аналогично хочу сконфигурировать МДВВ - все хорошо. Связь с МДВВ есть.
    МВА8 подключаю к ПК через преобразователь 232/485 МОХА. Никак не могу понять в чем дело. Как подключить МВА8 к ПК? На заводские настройки из программы конфигуратора сбрасывал. Никакого эффекта.

  6. #16

    По умолчанию

    Решил вопрос. Надо было аппаратно сбросить на заводские настройки. Через джампер внутри модуля МВА8.

  7. #17

    По умолчанию

    у нас проблема связи плк150 и частотника Atv31 возникла после замены прошивки с версии 2.02.8 на 2.07.2.по протоколу Modbus Rtu на скорости 19200 стала выдаваться ошибка 81 и ответов нет ( нули ).просим подсказать решение.

  8. #18

    По умолчанию

    тоже была такая проблема после обновление прошивки...перешился и все заработало