Тема: Не работает битовый обмен ПР205 Slave + СП310 (Modbus TCP)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEBKACooler Посмотреть сообщение
    как распаковать я знаю. В сам регистр не пишется, там 0 всегда. Пр нормально настроен, INT пишется же обычный
    Если хотите разобраться, выложите простой пример, как вы делаете. Потому как если пишется регистр, то и Маска бит тоже должна писаться.
    Записывая бит, фактически вы записываете число, соответствующее этому биту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 13:50.

  2. #12

    По умолчанию

    нашел затыку. ВО первых я брал за основу старый проект, он общался в несуществующие регистры и иза за этого тупила передача. А во вторых в самой кнопке стояла галка пароль. Он небыл введен, поэтому кнопка нажималась, но команда не улетала по модбасу. Такая фот фигня.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEBKACooler Посмотреть сообщение
    нашел затыку. ВО первых я брал за основу старый проект, он общался в несуществующие регистры и иза за этого тупила передача. А во вторых в самой кнопке стояла галка пароль. Он небыл введен, поэтому кнопка нажималась, но команда не улетала по модбасу. Такая фот фигня.
    На будущее, когда настраиваете передачу Маски бит, ставьте рядом дисплей этого регистра. Сразу видно что и как передаётся.
    Например в Codesys 3.5 17.3, переставлены байты и вместо 0 бита включается 8 бит. На дисплее вместо 1 появляется 256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:59.

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEBKACooler Посмотреть сообщение
    ,,, в самой кнопке стояла галка пароль. Он небыл введен, поэтому кнопка нажималась, но команда не улетала по модбасу. Такая фот фигня.
    На этот случай, когда элементы с паролем визуально ничего не делают, а только "пикают" при нажатии на них, в моей библиотеке есть ВСЕ стандартные элементы ввода с модифицированным механизмом парольного доступа - если доступ закрыт или не достаточный уровень введенного пароля, то появляются окна с предупреждением. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477873
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР205 MODBUS TCP. Master и Slave одновременно
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2026, 13:26
  2. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  3. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  4. Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    от Ritwuld в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 18:23
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •