Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: ПР200+ПЧ VEMPER

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 03.03.2026 в 07:24.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
    Так Вы же привели настройки ПР200, а не ПЧ!
    Короче, в настройках(конфигураторе) ПЧ назначается адрес ведомого устройства, а в настройках ПР200(мастера) добавляется устройство(ПЧ) и указывается его адрес и другие параметры связи!
    Затем добавляют адреса регистров, функции чтения-записи этих регистров и другие параметры!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    да, именно так. Понятно.

  4. #4

    По умолчанию

    всем доброго дня! подскажите, пожалуйста, адреса регистров задания частоты и управления пчв Vemper vr 100

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    всем доброго дня! подскажите, пожалуйста, адреса регистров задания частоты и управления пчв Vemper vr 100
    Выше на скрине есть оба адреса.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выше на скрине есть оба адреса.
    Не подходят адреса регистров! возможность настроек пчв по протоколу rs 485 имеется , связь есть! при переводе управления на лицевую панель двигатель запускается и при необходимости останавливается , также возможно задание частоты с помощью потенциометра на внешней панели управления, при переводе управления пчв на RS 485 запустить двигатель и изменить частоту не удается. в чем может быть причина?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    Не подходят адреса регистров! возможность настроек пчв по протоколу rs 485 имеется , связь есть! при переводе управления на лицевую панель двигатель запускается и при необходимости останавливается , также возможно задание частоты с помощью потенциометра на внешней панели управления, при переводе управления пчв на RS 485 запустить двигатель и изменить частоту не удается. в чем может быть причина?
    Значит не верные настройки сети RS485, не путайте управление с передней панели и задание параметров по сети.
    Вы параметры настроек сети в ПЧВ смотрели?

  8. #8

    По умолчанию

    уже все перепробовал! никак не могу. подскажите, пожалуйста, с чего начать!

  9. #9

    По умолчанию

    Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
    У вас частота работы ПЧ меняется постоянно или есть заданные частоты на которой ПЧ работает постоянно?
    Если частоты фиксированные, не обязательно управлять им от ПР по RS485. Достаточно дискретного (цифрового) управления.
    Судя по мануалу имеем 6 цифровых входов. Один используем для команды "Пуск", остальные для задания необходимых скоростей.
    Надеюсь данный ПЧ позволяет складывать значения скоростей записанных в каналы при одновременном включении 2х и более цифровых входов.
    Тогда имея 5 "каналов" скоростей можно задать любую, зависит только от настроек.
    Лишь бы у ПР было в наличии необходимое количество "свободных" выходов для управления частотником.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •