Тема: Можно ли измерять силу тока с помощью МВ210-101?

  1. #11

    По умолчанию

    Может проще?
    Если температура в устоявшемся режиме меньше какой то дельты от заданной and команда на регулятор 100%, то авария с просьбой проверить тены.
    Если при нагреве с холодного состояния скорость изменения температуры меньше каких то попугаев, то авария с просьбой проверить тены.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может сделать на таких датчиках(преобразователях):

    Вложение 85015
    Спасибо за подсказку. Слышал ранее о них, но что то запамятовал.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Регулятор тиристорный - в нем скорей всего фазоимпульсный способ регулирования - вырезпние части синусойды
    Т.к. форма тока будет резко не синусоидальная ваши датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Ну эта проблема легко решается, я думаю. Например можно поставить эти датчики не "после" тиристорного регулятора, а "до". На фоне 100А - обрыв, я думаю, мы легко увидим.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Может проще?
    Если температура в устоявшемся режиме меньше какой то дельты от заданной and команда на регулятор 100%, то авария с просьбой проверить тены.
    Если при нагреве с холодного состояния скорость изменения температуры меньше каких то попугаев, то авария с просьбой проверить тены.
    Предложение интересное, но есть нюансы. Во время разогрева скорость подъема температуры, для долгой службы футеровки идет ступенчато, при этом она не должна превышать 1 градус/минуту. Что касается устоявшегося режима, то я не проверял, но думаю что при охлаждении зоны на 5 градусов вряд ли ПИД будет давать 100% нагрузку, а 20 градусов - это уже критично для процесса. Но в целом предложение заслуживает изучения графиков нагрузок и возможно имеет право на жизнь.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex2305 Посмотреть сообщение
    Ну эта проблема легко решается, я думаю. Например можно поставить эти датчики не "после" тиристорного регулятора, а "до". На фоне 100А - обрыв, я думаю, мы легко увидим.
    ток будет одинаковым как до, так и после тиристоров. Правильно конечно использовать не фазовый регулятор, а ШИМ на ТТР с коммутацией в переходе через ноль.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-101 - пределы измерения тока
    от zaychenko в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  3. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •