Подключаю ПР205 и передаю с него например температуру умноженную на 100 для того чтобы обходиться одним регистром. В Owen Cloud в настройках этого значения указываю множитель 0.01. И вроде бы все должно быть хорошо, но только вот с периодичностью раз в 2..10 часов это множитель куда-то теряется и приходят ложные сообщения о том что температура превысила 3000 гр. Захожу в это время в просмотр параметров и вижу там те самые 3000 гр которые чудесным образом через минуту превращаются в 30.00 гр. Что за детские баги??? Эта штука повторяется в разных аккаунтах и с разными приборами. Сюда же постоянно прилетающее сообщение о потере связи хотя она не теряется или теряется менее чем на 300 сек. По итогу android приложение целыми днями засыпает сообщениями о несуществующих тревогах. Какой смысл в таком мониторинге?