На верное такое, имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится Вложение 82773
Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
Для вкл все таки надежнее использовать физическую кнопку как я понимаю теперь. Ну да я тоже понял как таймер на выход, потому что на старт нет смысла лепить задержку если это сетевая в памяти остается.
Всем спасибо за участие и помощь в решении проблемки!!!
Наверно такое имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится Вложение 82773
Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
Да, именно о такой схеме подумал.
Единственно, при помощи выхода TON и SEL делал бы инициализацию критических переменных - например, той же сетевой команды ПУСК.