Тема: Модуль МВ110-224.8А не корректное измерение температуры

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Конфигуратором читаете с модуля по какому протоколу?
    PT1000 проверяли мультиметром?
    1.Modbus RTU
    2. Да 1050-1051 Ом

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Доброго дня. В итоге отключив все датчики и подключив резистор 50 Ом для 50М было выявлено что показания температуры врут на 127 градусов.
    Для PT1000 165 градусов.

  3. #13

    По умолчанию

    так вывод какой? модуль сдох потому что шкаф передвинули?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2023
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так вывод какой? модуль сдох потому что шкаф передвинули?
    С этим уже будет разбираться сервисная служба

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  4. Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  5. Измерение температуры от -200С...+40.
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •