Еще может быть проблема что он в общей сети предприятия, и как только от IT приходит письмо о работах он считай потерял сввязь.
Еще может быть проблема что он в общей сети предприятия, и как только от IT приходит письмо о работах он считай потерял сввязь.
да я думал поставить временный костыль и дальше копаться, я сейчас хочу попробовать перейти на овен опс или мастерскаду опс, но для этого с символьного мне надо переделать все на модбастсп, а для этого переписать 100 тегов в программе и перепривязать их в мастер скаде что может быть долго.
Да это не моя основная обязанность + отпуск. Да может и в запой, других вариантов пока не предлагали.
Докину еще инфы, у меня контроллер периодически посылает в скаду импульс который сбрасывает таймер, если он не пришел в скаде выскакивает ошибка. Если я отключу комп со скадой от сети ошибка появляется, когда происходит описанное мною зависание ошибка не появляется, но скада не зависает.
Была похожая проблема. ПЛК160 работал нормально, имел обмен с СП307. Ethernet работает, можно соединиться по Anydesk, а с Owencloud связи не было. Требовалась именно перезагрузка полная.
Все программные действия не приводили к желаемому результату. Дождался когда помогли перезагрузить физически.
Были советы сделать программные условия деления на 0, но пока не думаю что это хорошее решение
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
А зачем скаде зависать? И зачем скаде какие то импульсы если там tcp (сами сказали)? Она не знает состояния соединений?
А перезагрузить плк не проблема - хоть вачдог, хоть левый указатель
Последний раз редактировалось Валенок; 23.06.2025 в 19:25.
Конкретно моя проблема походу решилась переходом с кодесис ОРС на ОВЕН ОРС 3 недели пока никаких проблем.