Так и сделал. Но не помогло...Остальные из архива овен.
Так и сделал. Но не помогло...Остальные из архива овен.
Не до конца уверен, просто по памяти знакомства с ПЛК100 в 2013 году, осталась уверенность, что если подключиться кабелем к порту Debug, то при включении питания ПЛК выдаст в этот порт диагностическую информацию и по загрузке и по системе. Получить это можно в любую терминальную программу - хоть в HyperTerminal, хоть в PuTTY.
Оттуда можно и подчерпнуть сведения о прошивке.
Единственно, не помню, каким кабелем подключаться к порту Debug - с перемычкой или без. Наверное, с перемычкой, т.к. вся эта информация не нужна простому подключённому устройству на этом порту.
Это описано
https://owen.ru/uploads/373/plc110_160_rp_v1.9.pdf
на стр. 146
Последний раз редактировалось FPavel; 16.01.2026 в 23:26.
Нашёл пример такой самодиагностики для ПЛК100 из 2013 годадлинная простыня самодиагностика ПЛК100 при включении:
Интересующая информация в самом конце
Код:PLC model MODEL PLC 100 Binary VERSION 2.10.9 Need Target version 2.10 Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009 MAC 6A:77:00:00:58:44 IP 10.0.6.10 GATE 10.0.6.1 MASK 255.255.255.0 PIC upper version is 07 Licence unlimited No DAC PIC lower version is 0a Loading PLC core completed! Start CoDeSys initialization secuence Initialization of USB device CDC completed CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode Special cable detected... Switch top RS to CoDeSys mode...
от версии таргета ничего не зависит, зависит от модели ПЛК.
Если в логе есть ненулевое
PIC upper version is 07
Licence unlimited
то, надо попробовать разные таргеты (разных моделей 150/154), а не версии. И не надо перепрошивать ПЛК - от прошивки тоже не зависит!
Если же нет - то сгорела верхняя плата.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 18.01.2026 в 09:35.