Добрый день.
Попробуйте подключить к Owen OPC server по шаблону.
И после этого задать оперативные параметры:
режим работы прибора
Выходную мощность на выходе
Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
У меня два вопроса по ТРМ 12 РР RS
1. Стр. 34 Руководство по эксплуатации версия 1.7 «При использовании датчиков положения любого типа, если показания датчика не совпадают с ВУ, то показания датчика можно скорректировать (см. раздел 7.3.1.1).»
В данном пункте описывается коррекция графика измерителя. Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной схеме),
Хотелось бы понять, как сконфигурировать прибор на крайние положения исполнительного механизма 0…100% (это не тоже самое, что мин и мах значение диапазона измерения) ?
2. Не получается управлять выходными устройствами ТРМ 12 РР RS (ВУ1, ВУ2) дистанционно. Управление производилось по сети RS-485 по протоколу Modbus. При чтении и записи всех регистров кроме 0х1013 получаю адекватный ответ. Записываю значения (-1; 0; 1) в регистр 0х1013 по функции 0х10 (пробовал а режиме стоп и ручной), результата нет. Что не так?