Спасибо за разъяснения.
Спасибо. Еще один вопрос. Каким образом присвоить начальное значение переменной, объявленной в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)»?
Сообщение от KIB52 Спасибо. Еще один вопрос. Каким образом присвоить начальное значение переменной, объявленной в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)»? Сделать инициализацию при старте, главное в эту переменную Мастер ничего не должен записать. Например так Код: IF NOT Init THEN x1:=123 ; Init :=TRUE ; END_IF
IF NOT Init THEN x1:=123 ; Init :=TRUE ; END_IF
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2023 в 15:07.
Сообщение от KIB52 Спасибо. Еще один вопрос. Каким образом присвоить начальное значение переменной, объявленной в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)»? Объявите её по тому адресу, который указан в конфигурации и укажите начальное значение: Например: iVar AT %QW8.1.0: INT := 12; По команде "Онлайн -> Сброс" переменной присвоится начальное значение
Спасибо большое.
Правила форума