Так а по теме то что нибудь дельное есть ???
Для большей детализации в :
В щите два модуля пр-200 с расширениями прм 220.1 оба пр имеют аналоговые входы и аналоговые выходы. Работа обоих приборов происходит в режиме slave. В хоме ассистант в протоколе modbus перестановку бит и регистров вроде нашел значение value
Доберусь до сервера попробую поменять
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/