Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Написал тех поддержке данного частотного преобразователя. Они ответили так, что параметр 40.10. первые числа мы умножаем на 256 и прибавляем вторые. Пример: 40*256=10240 DEC и прибавляем 10, в итоге регистр получается 10250 DEC. Тоже самое со специальными адресами частотника 7000HEX, но там ещё нужно bit-ы отправлять на данный регистр. То бишь 0 бит это стоп, 1 бит это пуск, 2 бит это реверс и т.д. Забил регистры как они сказали и все заработало. ПР200 был в сети мастером, а частотник слейвом. Ответил в теме так, может быть кому нибудь надо будет

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,987

    По умолчанию

    kondor3000 при чем тут регистры ПР и регистры другого устройства где ПР Мастер ?

  3. #3

    По умолчанию

    melky, dan75 ну да , забыл, тогда можно если ПР мастер) исправлюсь)))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема с записью переменной при отладке
    от ВладимирВ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 13:45
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 17:18
  4. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  5. Проблема с записью нескольких регистров
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •