Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.09.2021 в 09:59.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий так пришпильте тему по настройкам Modbus в ПР и давайте на нее ссылку.
А в теме оптимальные настройки работы для разных скоростей, с которыми у ПР не будет проблем.
И если разобраться, мозги ПР должны понимать, что если таймаут при ответе ждем, что следующего опроса быть не должно, даже если там период стоит так же 100.
А если до 100 мс мы получаем ответ, то никто не мешает каждые 100 мс посылать запросы. Что здесь противоречит Modbus ?
А если опрос просто циклический? где только паузы и есть между запросами?, ПР вообще умрет?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий ну да, пока вы для ПР200 и далее, у кого есть режим Мастер не сделаете групповые запросы, про какое-то качество можно забыть...
У меня на 279 мастер работает норм на первом слоте точно. На втором слейв тоже работает!!! Это стопудов. Поскольку отвал мастера в 278 я нашел и на следующий подлатали и у меня все взлетело.