Проект прост до безобразия. Исключительно для проверки. Может быть, устройство неисправно? Ни один регистр не читается. Индикатор RS485 моргает. Подключение правильное. В конфигураторе пробовал установить
5 в - все отлично устанавливается.
Проект прост до безобразия. Исключительно для проверки. Может быть, устройство неисправно? Ни один регистр не читается. Индикатор RS485 моргает. Подключение правильное. В конфигураторе пробовал установить
5 в - все отлично устанавливается.
Последний раз редактировалось Jury63; 14.01.2025 в 11:47.
Я пробовал и 0х06 и 0х10, by value cyange и by poll time, на скоростях 9600 и 115200 измерял напряжение на выходе. Чтение регистра дает 0. Любого регистра, не только выходного. И, только в конфигураторе удается выставить напряжение. :-( Различие только в том, что с плк работа идет по протоколу modbus, а с конфигуратором по протоколу овен.
Спасибо за консультацию! Еще раз все перепроверил, заработало, как надо!