Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Проект прост до безобразия. Исключительно для проверки. Может быть, устройство неисправно? Ни один регистр не читается. Индикатор RS485 моргает. Подключение правильное. В конфигураторе пробовал установить
    5 в - все отлично устанавливается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Jury63; 14.01.2025 в 11:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Проект прост до безобразия. Исключительно для проверки. Может быть, устройство неисправно? Ни один регистр не читается. Индикатор RS485 моргает. Подключение правильное. В конфигураторе пробовал установить
    5 в - все отлично устанавливается.
    По ссылке которую вам дал, Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus 0x10, в проекте который вы не открыли тоже функция записи 0x10,
    у вас же в проекте почему то функция записи 0x06.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2025 в 12:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По ссылке которую вам дал, Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus 0x10, в проекте который вы не открыли тоже функция записи 0x10,
    у вас же в проекте почему то функция записи 0x06.
    Я пробовал и 0х06 и 0х10, by value cyange и by poll time, на скоростях 9600 и 115200 измерял напряжение на выходе. Чтение регистра дает 0. Любого регистра, не только выходного. И, только в конфигураторе удается выставить напряжение. :-( Различие только в том, что с плк работа идет по протоколу modbus, а с конфигуратором по протоколу овен.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Я пробовал и 0х06 и 0х10, by value cyange и by poll time, на скоростях 9600 и 115200 измерял напряжение на выходе. Чтение регистра дает 0. Любого регистра, не только выходного. И, только в конфигураторе удается выставить напряжение. :-( Различие только в том, что с плк работа идет по протоколу modbus, а с конфигуратором по протоколу овен.
    Другой вопрос, вы после работы с конфигуратором, перезагружаете модуль по питанию? Чтобы по модбас работать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Другой вопрос, вы после работы с конфигуратором, перезагружаете модуль по питанию? Чтобы по модбас работать.
    после работы с конфигуратором я выключаю питание, отсоединяю rs от конфигуратора, подключаю rs плк и включаю питание. Или как-то по другому надо делать?

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за консультацию! Еще раз все перепроверил, заработало, как надо!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 15:32
  2. Управление модулем аналогового вывода
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 13:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •