Добрый день.
См. пример для первого входа:
2024-02-29_8-52-06.png
Добрый день.
См. пример для первого входа:
2024-02-29_8-52-06.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! физически получилось связать и получить данные, однако через модемы (IRZ, Teleofis) не получается, в консоле модема видно что запрос уходит правильный, ответ приходит правильный, но все равно СМИ2 показывает 0. Что это может быть?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вероятно, я неверно понял ваше сообщение.
Что вы называете "данные строки"?1.Зачем данные строки в "retain" ?
Там ничего нет - это запас для потенциальных будущих приборов, где могут потребоваться строки длиннее 32 символов.Что в 4224...4248 ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насчет п. 1, 2 - я понял, что вы имеете в виду.
Мы обдумаем вариант добавления настройки для управления этим поведением.
Или, возможно, эти вопросы снимутся, если таймаут безопасного состояния будет обрабатываться с момента подачи питания?
3. Согласен, таймаут должен сбрасываться от любого запроса.
Если это не так - поправим.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2021 в 16:34.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насчет совместимости карты регистров - текущая аппаратно-программная платформа подразумевает модульную разработку.
Простыми словами, на примере Mx210 - у всех устройств с DI битовые маски расположены по одним и тем же регистрам за счет этого (так как переиспользуется один и тот же программный модуль).
В случае выпуска другой модели индикатора - его регистры точно также будут совпадать со СМИ2-М.
Начальные регистры (0 и далее) уже задействованы в другом модуле.
Т.е. при необходимости сделать прибор и с модулем индикатора, и с тем другим модулем - начнутся проблемы из-за пересечения адресов.
Да, разумеется, можно разруливать это ручной доработкой, но это как раз рушит основные преимущества модульного подхода.
С другой стороны, мне понятно желание не прикасаться к проекту с ПЛК (исходников нет, разработчик сгинул, ясно, бывает).
Но старый СМИ2 никуда не пропадает и с подготовкой ЗИП не должно возникнуть проблем.
В крайнем случае, можно настроить СМИ2-М в режиме Spy - понятно, что на стороне мастера будут генерироваться ошибки из-за отсутствия ответа, но в некоторых случаях это, вероятно, приемлемо.
Если мы получим значительное число просьб по поддержке обратной совместимости по адресам регистров - то, вероятно, вернемся к рассмотрению этого вопроса.
Понял.)) Вопрос снимется если этот таймаут с момента подачи питания будет сразу сработавшим. Это логично т.к. OnDisconnect не может прозойти если OnConnect'а еще не было. Connect на старте всегда FALSE
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2021 в 20:35.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насчет замечаний по контролю таймаута - всё воспроизвелось, добавил в список исправлений для следующей прошивки.
По поводу добавления в РЭ дефолтных значений параметров - отписался нашим техническим писателям.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ок, сделаем так.Так сразу маску без.сост (если слейв). Что ждать то ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Впервые использую подобный индикатор, опыта мало, не получается выводить символы, так как сетевого шаблона с примером программы как на сми2 пока нет. Подскажите когда появится?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk