Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: MasterSCADA4D медленная передача данных по одному регистру в ModbusTCP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    Как решить вопрос в MasterSCADA4D медленной передачи данных по одному регистру при использовании обмена по ModbusTCP?
    Т.е. при общем объеме передаваемых регистров 200 - мы имеем где то 6-8 секунд ожидания, вызванного чисто программным решением MasterSCADA.
    Может ли SCADA посылать разом несколько регистров? А не по одному, как на фото - работа MasterSCADA4D - шлет в режиме multiple 1 регистр!
    рис1.jpg

    Если посмотреть на картинку прилагаемую автором, я могу ошибаться, но идёт запрос 8-й функцией модбаса запись в регистры от 5d до 68.

    С технической точки зрения 8-я функция Modbus это диагностика.
    строго говоря групповое чтение диагностики - дело достаточно сомнительное в некоторых применениях, но допустим.

    И вот возникает вопрос- как Masterscad-ой их запрашивают? Я вот даже и не знаю как задать в мастерскаде 4д свойства опроса чтобы формировать именно такие посылки как на картинке.
    врятли в мастерскаде возможны именно такие картинки как у автора.
    ну то-есть картинка весьма странная, и возможно не относиться к мастерскаде. опять же посылки от астерскады можно посмотреть, подключившись putty в формате raw к порту 31550 и выдав команду "o" и энтер. и там они будут выглядеть слегка по-другому. - это картинка с ответчика и вот точно его мастерскада опрашивает?

  2. #2

    По умолчанию

    вполне можно допустить нехватку байт в массиве. ну или настройку длинны пакета в сети.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, прошу помочь советом.
    Имеем 16 устройств, опрашиваемых по протоколу modbus tcp (moxa mb3480 устройства сидят на разных портах)
    Если одно или несколько устройств обестачиваются, то начинаются тормоза с опросом других
    устройств. Одиночные запросы.
    Как можно выйти из положения?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от awa1973 Посмотреть сообщение
    Добрый день, прошу помочь советом.
    Имеем 16 устройств, опрашиваемых по протоколу modbus tcp (moxa mb3480 устройства сидят на разных портах)
    Если одно или несколько устройств обестачиваются, то начинаются тормоза с опросом других
    устройств. Одиночные запросы.
    Как можно выйти из положения?
    Была такая же проблема с Modbus TCP, когда в протокол было добавлено несколько модулей Modbus TCP и при отказе одного из модулей переставали опрашиваться все остальные модули в протоколе. В техподдержке сказали, что нужно каждый модуль (устройство) добавить в отдельный протокол. Тогда отказ не будет влиять на другие устройства.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробую.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от awa1973 Посмотреть сообщение
    Добрый день, прошу помочь советом.
    Имеем 16 устройств, опрашиваемых по протоколу modbus tcp (moxa mb3480 устройства сидят на разных портах)
    Если одно или несколько устройств обестачиваются, то начинаются тормоза с опросом других
    устройств. Одиночные запросы.
    Как можно выйти из положения?
    Естетсвенно, он же ожидает по таймауту ответа, поэтому надо разделить на несколько протоколов

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:48
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •