Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: параллельное соединение входов пр200 и 2ТРМ0

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TRISsys Посмотреть сообщение
    по вашим словам вот так должно все работать?
    bandicam 2020-02-02 22-38-33-152.jpg
    За исключением того, что аналоговые входы ПР должны быть сконфигурированы для измерения напряжения, Вы использовали рисунок для подключения токового датчика, и надо понимать что точность измерения упадет пропорционально диапазону.
    И это если задействованы оба токовых входа 2ТРМ0, с одним вообще нет проблем.

    И ещё вариант для случая подключения двух датчиков: подаёте сигналы с датчиков на ПР200, с аналоговых выходов ПР, их два - на 2ТРМ0.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2020 в 02:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TRISsys Посмотреть сообщение
    стоят 2 датчика 4...20
    подключение идет к 2ТРМ0 но можно сделать и к пр200 ( методом на рисунке , питание идет от него же ) . как правильно запараллелить его с пр200 ? (2 датчика)


    bandicam 2020-02-02 22-38-33-152.jpg
    Один датчик можно последовательно к ТРМ и ПР200 подсоединить.
    Если используется 2 датчика - то лучше не рисковать, а использовать другое схемное решение - например ТРМ202 + ПР200 через RS485. Или использовать 2 одноканальных измерителя - индикатора.

    У обеих приборов ПР200 и ТРМ 2 входа датчиков с общим минусом, 2 последовательно не свяжутся.
    Можно попробовать выставить перемычки в ПР200 на вход 0-10в (высокое входное сопротивление) и запаралелить их со входами 2ТРМ0. Т.К. будет использоваться только часть диапазона ПР200, точность измерения будет снижена.
    Придётся написать макрос для ПР200.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3

    По умолчанию

    Блин! не заметил, что у этой темы уже 2 страницы, но удалять пост не буду, мало ли кому попонятней станет.
    что-то вы тут нагородили, друзья. если речь идет о датчике 4-20 мА, то схема соединения следующая:
    минус БП сажаем на COM3 (например) Прки, далее плюс от БП отправляем на датчик, со второго конца датчика (условно выхода) ведем провод на X-2 ТРМки, с X-3 ТРМки провод заходит на AI1 ПР200. при этом резистор измерительный надо не забыть повесить между X-2 и X-3 ТРМки.
    все будет прекрасно работать.

    я даже шиворот на выворот делал, ну не было возможности переделать схему. и прогнал сигнал сначала через Прку, а потом только на ТРМ. при этом к AI2 Прки был еще и температурный датчик подключен.
    Последний раз редактировалось bayk; 06.02.2020 в 14:41.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    А если так подключить? unnamed.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.
    Можно запитать НП от одного БП.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Можно запитать НП от одного БП.
    Так они и запитываются от одного БП, какой смысл использовать два БП(гальванически развязать цепи питания), если минусы аналоговых входов обеих приборов объединены вместе(общие) и у НП нет отдельных цепей питания, он питается от токовой петли 4-20 мА!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 14:29
  3. Больше входов для ПР200
    от Dimos в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:02
  4. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  5. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •