Резисторы здесь абсолютно ни при чём, лишь бы "минусы" аналоговых входов 2ТРМ0 не были соединены вместе(в ПР200 com3 и com4, насколько мне известно, соединены вместе, но промаркированы по разному, я полагаю кроме как вводить пользователя в заблуждение, другого смысла это не имеет), в 2ТРМ0, можно полагать что-то подобное, тогда не получится. Сейчас, судя по РЭ, мне это не понятно! Если же "минусы" аналоговых входов обеих приборов объединены вместе, то настраиваете входа ПР200 на измерение напряжения, диапазону 4-20 мА, будет соответствовать 0,2-1 В. Либо 2ТРМ0 заменить на ТРМ200 и по сети RS485 данные считывать.