Сложно сказать, не видя документации, но скорее всего там тоже длина 2.
Сложно сказать, не видя документации, но скорее всего там тоже длина 2.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Возник еще вопрос.
Уверено читаю данные из регистров 32 bit и 2x16bit, однако после отключения питания slave -устройств, на панели отображается последнее значение регистра, а мне нужно чтобы был 0. как это сделать?
Как читать данные из регистров 16bit (integer)? Нужно ли делать объединение для этого?
Скольки разрядные регистры панели во вкладке канал "Modbus Slave"?
Вопросы глупые конечно, но они у меня вызывают затруднения.
В инструкции идет описание подключений продукции ОВЕН, а мне нужно подключить сторонних производителей, поляков, китайцев и прочих.
Последний раз редактировалось !!!topor; 20.08.2019 в 16:36.
При создании канала можно выбрать соответствующее поведение:
21-08-2019 6-58-33.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
День добрый. не стал создавать отдельную тему. как сделать что бы нажимной выключатель в визуализации отключался от состояния входа на ПЛК110. может есть какая-нибудь библиотека для компановщика типа кнопочный пост?
Насчет преобразования - посмотрите здесь п. 4.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
да, по этому документу и создавал объединение
что то скрины не вставились
Состояние1.PNGСостояние2.PNGОбъединение.PNGВизуализация.PNG
upd. Ответили разработчики по для пикселя, вот что у них получилось
модбас.PNG
Последний раз редактировалось Avdey; 09.08.2019 в 12:06.
Вы считываете по одному регистру, а для REAL (float) надо 2.
В документе это описано.
Если вы предоставите доступ по TeamViewer, то постараюсь вам помочь в настройке.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
По поводу доступа постараюсь.
я пытаюсь считывать Производительность вентилятора вытяжки по адресу 40981, там тип INT.
я выбрал этот адрес так как он стоит между остальными, и изменения в плюс/минус единицу все равно бы дали какие нибудь данные.
Авария.PNG
куда потом скинуть данные на доступ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect