Тема: Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Не очень информативно. Прошу извинения. Дошел до того. ПР200 который находится в режиме SLAVE. Запрос с с кодом 03 начиная с 512, и количество регистров 16. Работает без проблем. При запросе 25 регистров ответа нет. Период на ожидание ответа 2000ms. Мастер - эмулятор на компьютере работа без проблем. Тот же запрос с эмулятора мастера - ПР200 работа без проблем. Сколько нужно ПР200 на ответ в режиме slave на скорости 9600 при запросе 25 переменных?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ritwuld Посмотреть сообщение
    Не очень информативно. Прошу извинения. Дошел до того. ПР200 который находится в режиме SLAVE. Запрос с с кодом 03 начиная с 512, и количество регистров 16. Работает без проблем. При запросе 25 регистров ответа нет. Период на ожидание ответа 2000ms. Мастер - эмулятор на компьютере работа без проблем. Тот же запрос с эмулятора мастера - ПР200 работа без проблем. Сколько нужно ПР200 на ответ в режиме slave на скорости 9600 при запросе 25 переменных?
    Вот Вам примерная картина обмена на скорости 9600, тут 4 регистра и ПР200 мастер, слейв в данном случае ПВТ100, если ПР200 имеет время цикла порядка 1-2 ms, то если реле станет слевом, думаю временные параметры будут на том же уровне, если время цикла у ПР200 большое, то тут сложно сказать.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фин Посмотреть сообщение
    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave
    Добрый день!

    Попробуйте элементы визуализации в проекте на СП307 сделать глобальными (ПКМ --> Сделать глобальным).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фин Посмотреть сообщение
    добрый вечер! Подскажите в чем проблема СП307 modbus Master при переходе на следующий экран после возврата на 1экран пропадает связь с ПР200 slave
    Добрый день, нужны подробности или проекты, по идее завалить связь переходами по экранам проблематично, может она изначально неустойчивая?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)

  7. #7
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)
    Добрый день. Попробуйте в мастере увеличить интервал между запросами. 2018-07-05_17-19-41.jpg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2010
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте в мастере увеличить интервал между запросами. 2018-07-05_17-19-41.jpg
    Настройки пробовал менять, их не так много, интервал, период, таймаут. А что будет если за период опроса прибор не успеет опросить все переменные назначенные этому порту? У меня 11 регистров на скорости 9600. Прочитал, что на 4 регистра требуется 200 мс на этой скорости.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется 2 устройства ПР200 (слэйв) и ИПП120 (мастер). Проект отлажен, запущен. Проработал на объекте 12 часов и связь пропала, причем мастер может записать значения в слейв, но не может ничего прочитать со слейва, даже подтверждение записи (постоянно шлет команду на запись пока не сбросишь по питанию). Каждый элемент проверен модсканом и модсимом с компьютера, все работает отлично, кабель проверен. Единственное, что приходит в голову - это то, что слейв отвечает достаточно быстро и при этом мастер не успевает переключиться на прием. Но проверить это не получается, т.к. у слейва нет возможности ввести задержку на ответ. Подскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-нибудь способы выявить проблему? (осциллографа под рукой нет)
    Попробуйте поменять скорость передачи данных, у меня были проблемы с передачей данных с ПР200 на ИП320, решилось установкой скорость 19200, вместо 115200.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Попробуйте поменять скорость передачи данных, у меня были проблемы с передачей данных с ПР200 на ИП320, решилось установкой скорость 19200, вместо 115200.
    Это из-за особенностей ИП320, тоже пришлось снизить до 38000. Но между ПР200 скорость не имеет значения и если линия короткая, то и 115200 работает хорошо даже при соединении простыми проводами.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.07.2018 в 20:39.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  3. Сетевой обмен данными с плавающей точкой
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:44
  4. ПЛК 154 сетевой обмен c ПК через ModbusTCP
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 18:28