Срочно! Панель перестала отзываться на касание. Ничего не делали, таргет, прошивки не меняли. Настроил на 50% яркость, горит постоянно .
Что делать?
Срочно! Панель перестала отзываться на касание. Ничего не делали, таргет, прошивки не меняли. Настроил на 50% яркость, горит постоянно .
Что делать?
Последний раз редактировалось Serrk; 18.11.2017 в 14:27.
Канал Wake Up не работает. Будет исправлено в следующей версии таргетов.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Панель управляет отоплением, доступ из далека.
Т.е. пусть пока работает на 50 % яркости.
При касании дисплея яркость должна возвращаться к заданному значению. Собственно, вы можете просто отказаться от управления ею, задав 100% через вкладку Конфигурация (а не соотнесение входов-выходов).