Да делал такие проекты на ПЛК тоже дельта. Регистр - указан верно 2001H (с 0). В него нужно задавать значение по следующей формуле:
(задание - мин.шкалы)/(макс. шкалы - мин.шкалы)*(макс. частота - мин. частота)*100
Да делал такие проекты на ПЛК тоже дельта. Регистр - указан верно 2001H (с 0). В него нужно задавать значение по следующей формуле:
(задание - мин.шкалы)/(макс. шкалы - мин.шкалы)*(макс. частота - мин. частота)*100
Спасибо за подсказку, попробую так сделать)
Ну естественно параметры должны быть задание частоты от RS85
Да, это само собой, спасибо!) А какие-то особые настройки аналоговых входов и ПИД регулятора нужно делать? В данный момент ПЧ управляется с помощью внешних реле. Ко входу AVI1 подключены 2 переменных резистора, которыми задаются 2 разные уставки давления, и ко входу ACI подключен датчик давления 0-20мА. В настройках аналоговых входов указано, что вход AVI1 - это сигнал задания ПИД регулятора, а вход ACI - сигнал обратной связи ПИД регулятора. И в настройках ПИД регулятора вход для сигнала обратной связи указано отрицательная обратная связь на входе AVI1. Хотелось бы избавиться от управления с помощью реле и перейти на управление по Modbus.
Если управление по аналоговым входам не требуется то просто меняете пункт источник задания частоты на rs485, а частоту насколько помню в регистре задаёте умноженной на 100,кажется чтобы сделать 50ГЦ задавал 5000 в регистр. При настройке перепроверьте адрес регистра, в ПР адресация десятичная, 2001H - шестнадцатеричная, в десятичной адрес регистра будет 8193, с командами старт стоп история кажется ещё хлеще, они определяются двумя битами регистра, а пишется весь регистр целиком. При правильном указании регистров запись может не проходить если при отправке используется не та команда/команда не поддерживается (например работает только запись группы регистров или только целого регистра, а вы пишете в бит),ну и с перестановкой байт. Ещё бывает, что помогает смена стандартного адреса прибора на любой другой,как то раз было как раз с дельтовским частотником.
Пытаюсь считать из частотника Delta CP2000 - овеновским ПР205 регистр 2103h выходная частота (в десятичном формате в ПР прописываю 8451) впоследствии вывести на экран ПР значение читаемого регистра. В результате ничего не получается , при онлайн отладке в OWEN Logic получаем некие цифры в пределах 2.546.... на экране 0.
Настройки MODBUS переменной в ПР
Регистр 8451 тип переменной - с плавающей запятой , функция чтения 0х03 , СТАРШИМ БАЙТОМ ВПЕРЁД , СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЁД (где ставить галочки? перепрообовал разные варианты результата нет) . Настройки частотника и ПР одинаковые 115.2 , 8,N,1.
Помогите разобраться новичку.
Сергей Фенев
Все параметры с\для частотников Delta читаются и пишутся в целочисленном формате, если не ошибаюсь, то в 16бит WORD. Преобразование в нужное значение необходимо делать уже в ПЛК\ПР.
Поставьте на ПК программу VFDSoft, подключитесь к ПЧ, и поиграйте с регистрами, многое станет понятно.
И да, рекомендую снизить частоту обмена, например до 19200. Не все ПЧ работают стабильно на больших скоростях.
В ПЧ параметр 9-04 имеет два похожих значения протокола обменаНастройки частотника и ПР одинаковые 115.2 , 8,N,1.
=6 8N1 (ASCII)
=12 8N1 (RTU),
вам нужен 12.
Последний раз редактировалось Sulfur; 06.03.2025 в 14:03.
Параметр ПЧ 9-04 установлен в значение =12 8N1(RTU) скорость обмена снизил до 9.6 - результата нет .
для начала возьмите любую программу тип ОВЕН ОРС сервер, или любую другую, установите связь и попробуйте получить данные с ПЧ в программе. В программе проще менять настройки опроса данныхПомогите разобраться новичку.
получите значения - после этого будет понятно, что делать в ПР