Вах, а ми и не знали ни про какой заземлений... Он жи специалист, он в этом деле понимает, я ничего незнаю про заземление...
Говорил? нет, не помню... И докладную не написал... Наверное его конкуренты прислали, мой фирма развалить хотят.
1) Попытаться обьяснить ситуацию, и её последствия. (сделано)Но моя задница мне дорога.
До утырков не дошло?
2)
Заявление об увольнении на стол директору.
Докладные в ростехнадзор, прокуратуру и трудовую инспекцию. ( если это не сделать, то могут задним числом как подляну с вашей стороны оформить, а такие вещи нужно предотвращать).
Все эти "Аффективные мэнеджеры" ценят по жизни только 2 вещи:
1) свою жопу.
2) деньги.
Никаких других интересов у них нет и быть не может.
На край есть еще РОСТЕХНАДЗОР. Вам же сидеть не хочется даже в компании начальства![]()
ну если компания не плохая почему бы и не посидеть![]()
Т.С , вы видели формы КС или акт выполненных работ ?
Где нибудь ваша подпись фигурировать будет ? Если нет - спокуха , притянуть могут скорее всего вашего дирика или гл.инженера (если он есть ) . Так что погоди сухари сушить - заземления бояться -на пусконаладку не ходить .
На всех стройках используются временные сборки - шкаф 3 фазы , несколько автоматов и розеток . Они без заземления в классическом понимании - идет ноль-земля на ТПшку жилой в кабеле и вообще у нас система с глухо-заземленной нейтралью если че. Так вот если какой-нибудь шибко-вумный электрик начинает умничать по поводу подключения этих сборок - гонят его пинками до офиса на расчет , а нормальные работают .
Последний раз редактировалось Sergey666; 05.08.2015 в 00:33.
Согласен. Так и происходит в кругу не пуганных дураков. Только вот когда что то... (особенно с летальным исходом) все дураки сразу становятся умными и пуганными. И ищут "стрелочника". Сам был в таких комиссиях. Видел до чего опускаются люди.Так вот если какой-нибудь шибко-вумный электрик начинает умничать по поводу подключения этих сборок - гонят его пинками до офиса на расчет , а нормальные работают .
А подпись и не нужна. Есть другие документы где фигурирует фамилия "стрелочника"Где нибудь ваша подпись фигурировать будет ? Если нет - спокуха
Так это и самое опасное когда монтаж не по правилам. Рука на фазе а ножки на это самой "глухо-заземленной нейтралью". Гораздо меньше вероятность поражения с изолированной нейтралью. Как вы думаете зачем разделительные трансформаторы?и вообще у нас система с глухо-заземленной нейтралью если че.
Вас от нуля при перекосе фаз и отсутствии повторных заземлителей никогда не щипало?
Исправил, не благодарите.Так вот если какой-нибудь шибко-вумный электрик начинает умничать по поводу подключения этих сборок - гонят его пинками до офиса на расчет , а "нормальные" работают .
А если быть максимально точным, то следовало написать не "нормальные" , а исполнительные.
Никуда они не опускаются. Это их нормальный уровень: урвать себе любой ценой.
Просто в подобных ситуациях ярко проявляется их сучья сущность.
Стоимость этого транса~= стоимости ночи с элитной (или не очень) проституткой.Так это и самое опасное когда монтаж не по правилам. Рука на фазе а ножки на это самой "глухо-заземленной нейтралью". Гораздо меньше вероятность поражения с изолированной нейтралью. Как вы думаете зачем разделительные трансформаторы?
О чём это я? Да о стоимости жизни рандомного работяги.
От перекоса не щипало , но вот было дело на пищевом производстве аппарат вполне себе работал , но щипал баб операторов , причем не всех , а самых вредных . Это было что-то весь электроцех , энергетики - шминергетики заземление измеряли , делали-переделывали все чотко ! А причина была в том, что на РП в кабеле питания провод к 0-заземлению ослаб конкретно . И ! Хоть аппарат и трехфазный цепи управления 220 в и работали ,иногда , ч-з защитную землю .
Не видели что ли советские сборки , где много пускателей и "0" от каждого проводком на болтик к монтажной панели ? Так вот в таком случае рабочие токи идут ч-з панель и соотв.корпус и это неправильно ! Все соединения делаются проводом и соединяются с вводом 0-нейтрали также проводом и!!! Это называется выравниванием потенциалов ! И это правильно ! А изолированная нейтраль - в нашей глухозаземленной системе это фикция , так ... шоб було .
Теперь разделительные трансы - хорошая идея-затея , более того у германцев это как правило .
Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок ( ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающего персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток.
Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.08.2015 в 09:17.