rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
Последний раз редактировалось melky; 26.11.2014 в 20:28.
единица на выходе аналоговом соответствует максимальному сигналу на выходе 20ма или 10вольт .При 20ма на входе ,если поставить верхний уровень =0,4 и подать на выход аналоговый ,то получим на выходе 5ма или 2,5вольта.....
электронщик до мозга костей и не только
АО не настраивается, это можно сделать только со входом, соответственно только там можно сделать преобразование с 4-20 на что либо еще, а далее транзитом послать на выход канал какой есть, единственная не стыковка что выход не должен работать ниже 4мА, тут только паять дополнительную "прокладку"
Можно пересчитать диапазон и втиснуться, скажем, в 1-5 мА с делителем, но тут сильно зависит от того, насколько необходим промежуток от 0 до 1 оконечного устройства.Проблема в том, что при помощи делителя на резисторах 0 мА никак не получишь. 4 мА как не дели, а 0 мА не получишь.
Есть же готовые решения, гугл выдаёт на раз, зачем ПР? Он не для этого был создан.
Так хочется создать проблему на ровном месте и потом героически её НЕ решить
Лёгкие пути не для нас! и проблем в жЫзни нет!
Вот мне и интересно, если мы масштабируем входом в диапазон 0- 0,4 то что получаем на выходе ?
0 = 4мА как заявлено производителем, а 0,4=16*0,4+4 ?
Последний раз редактировалось melky; 27.11.2014 в 09:26.