Открываю структурку на c.20 ПЛК64 [M01] (но это не имеет значения).
Аналоговые выходы отделены гальваникой с напряжением пробоя до 1780В.
Открываю структурку на c.20 ПЛК64 [M01] (но это не имеет значения).
Аналоговые выходы отделены гальваникой с напряжением пробоя до 1780В.
Что такое ПЛК64 [M01] ?
ОписАлся - ПЛК63. М01 - новая модификация с обычной клавиатурой вместо пленочной. о внутри разницы очевидно нет.
Дай ссылку на это описание. Вот функциональная схема, где там есть гальваническая развязка аналоговых входов ? Нет ее, что не ясно ?
Последний раз редактировалось Вольд; 03.10.2014 в 19:33.
http://www.owen.ru/uploads/re_plc63%5Bm01%5D_1670.pdf
Гальваническая связь с "центральным процессором" - есть. Но от всего другого он развязан, кроме порта DBGU - очевидно, это не имеет значения и от выхода Т - но тут развязка на ТТР.
Что Вас не устраивает? Вы хотите еще развяку "сигнального процессора" от "центрального процессора"? Зачем?
Гальванической развязки аналоговых входов у ПЛК63 и ПЛК73 нет и это вопиющее безобразие. Кто в фирме "ОВЕН" пишет ТЗ ?
Последний раз редактировалось Вольд; 03.10.2014 в 19:40.
Повторяю вопрос. Развязка бывает между чемто. Или от чегото.
Развязки между ПЦОС и ЦП - нет. Что в этом плохого? Если укрупненный узел ПЦОС + ЦП развязан от всего остального?
Статью из поста #8 почитай, может поймешь.