Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: бесконтактный датчик KIPpribor

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
    2 кОм попробуйте для старта.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
    2 кОм попробуйте для старта.
    Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))
    Опять-таки, это зависит от выбранной схемы подключения дискретных входов.
    Если мы подключаем все датчики в "поле" по схеме с общим минусом (на вывод S/S подаём плюс 24VDC), то транзисторный выход датчика будет включен последовательно с внутренней оптопарой контроллера, ток через него будет ограничиваться внутренней схемой дискретного входа и внешний резистор нам не нужен.

    А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.
    Схему параллельного подключения датчика нарисуйте пожалуйста? Я не совсем понял с этим подключением, хотелось бы конкретики рисунком.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Извольте
    Одиночный NPN.pdf

  6. #6

    По умолчанию

    Здорово, спасибо. Буду брать на вооружение). Теоретически (по смыслу) должно работать. Хорошее решение!!! Спасибо еще раз!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Ryzhij, ferret_maybe, Спасибо Вам за помощь!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
  2. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 16:09
  3. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •