Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
2 кОм попробуйте для старта.
Номинал резистора выберите, чтобы не превысить номинальный ток коммутации датчика.
2 кОм попробуйте для старта.
Резистор это уже наверное лишнее. Там в контроллере уже стоит 3,2 кОм(http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf. стр.58). Получается, что ток на коллекторе будет ограничен 7 мА, что совсем не много)))
Опять-таки, это зависит от выбранной схемы подключения дискретных входов.
Если мы подключаем все датчики в "поле" по схеме с общим минусом (на вывод S/S подаём плюс 24VDC), то транзисторный выход датчика будет включен последовательно с внутренней оптопарой контроллера, ток через него будет ограничиваться внутренней схемой дискретного входа и внешний резистор нам не нужен.
А если такой датчик с n-p-n выходом у нас только один и на S/S у нас подключен минус 24VDC, то транзистор этого датчика придётся включать параллельно оптопаре дискретного входа и запитывать через внешний резистор нагрузки. Внутренние цепи контроллера в деле ограничения тока через выходной ключ датчика при таком включении нам помочь не смогут.
Извольте
Одиночный NPN.pdf
Здорово, спасибо. Буду брать на вооружение). Теоретически (по смыслу) должно работать. Хорошее решение!!! Спасибо еще раз!!!
Ryzhij, ferret_maybe, Спасибо Вам за помощь!