Попалась мне в руки СПК 270 М05. Всё вроде ничего, но не сохраняет retain переменные. Ни в глобальных, ни в POU. Всё сбрасывается. Это первый момент, второй это пользователи и пароли. Создал пользователей, создал пароли, добавил ограничение доступа на нужные мне параметры, всё работает. Но как оказалось до первой перезагрузки. После ввода пароля, userID меняется, а вот доступа к редактированию параметров нет. Пришлось отказаться от пользователей, а вот что делать с retain ???? Очень нужно.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Выкладываю скрин
IMG_20190507_120842.jpg
VAR_GLOBAL RETAIN
name_recept1:STRING := 'Milk';
name_recept2:STRING;
name_recept3:STRING;
name_recept4:STRING;
name_recept5:STRING;
name_recept6:STRING;
name_recept7:STRING;
name_recept8:STRING;
END_VAR
Это корректно? Это только часть переменных. Есть ещё REAL и WORD. Я не думаю, что возможно переполнение. Панель одна, на действующей установке, отправить не могу.
И говорится в описании, если не ошибаюсь, что стоит MSRAM.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последняя выпущенная прошивка - 5.480, но, насколько я помню, никаких изменений в работу с RETAIN не вносилось.
https://www.owen.ru/product/codesys_v3/software
Если вы уверены, что корректно объявляете и проверяете сохранение RETAIN переменных - то вам следует отправить прибор в сервисный центр.
https://www.owen.ru/servisnie_centri
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ответил вам на почту.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk