    Здравствуйте. Давайте разложим все по полочкам:

    1) СП270 - сенсорная панель оператора, программируемая из своего собственного конфигуратора и не требующая особых знаний программирования.
    НО! Панель эта работает в связке с ПЛК, который программируется в CODESYS. Так что в любом случае, вы среду программирования знаете и умеете программировать.

    2) СПК207/СПК107 - Сенсорный панельный контроллер (Панель оператора программируемая - офф название, связано с особенностями сертификации). Это контроллер плюс панель оператора. Которые программируются как одно единое устройство с среде программирования CODESYS. CODESYS на первый взгляд не содержит такого огромного набора примитивов как конфигуратор панели, но в CDS есть весь функционал, чтобы сделать свои похожие примитивы и даже лучше чем в СП270.

    Собственно те клиенты, которые сейчас опробовали СПК разделились на 2 лагеря.
    Первый и самый большой - это тем кому все понравилось, им достаточно того функционала, который есть в CODESYS. А про конфигуратор от СП270 они отзываются скептически. Т.к. примитивы строго те, что есть. Редактировать их нельзя. Библиотеку элементов не сделаешь и т.д.

    Другая часть клиентов, это которая опробовала СПК, но высказала мнение, что им хотелось бы иметь набор примитивов.
    При этом многие говорят по разному. Кто-то хочет набор картинок, кто-то хочет набор примитивов, а кто-то хочет бабор шаблонов(практически полностью решенная задача).

    Собственно тот раздел который вы читали призван помочь понять, надо нам делать набор шаблонов или не особо. А если и надо, то чего нашим клиентам интересно, т.к. разные красивые картинки можно рисовать, рисовать и рисовать )


    Теперь ближе к Вашему вопросу.
    Да CODESYS позволяет сделать все то-же самое, что и конфигуратор панели, и даже больше.
    Т.к. СПК- это свободно программируемое устройство. И возможности по рисованию там ограничены только фантазией или ТЗ.

    Что касается переноса программы уже написанной в CDS 2.3 и переноса проектов из панелей в СПК.
    Скажу честно, как есть. Будет несколько этапов:

    1) Освоение CDS. Первые примеры, первая визуализация, разбор полетов с новой системой таргетов и библиотек.
    Это от 1 дня до 3. Так по крайней мере говорят клиенты, которые пробовали.
    2) Перенос программы.
    Необходимо будет создать проект в CDS 3. Объявить все ФБ, и перекопировать текст.
    Большинство библиотек за исключением специфических в CDS 3 осталось.
    Поэтому этот этап обычно преодолевается за пару часов.
    3) Визуализация. ЕЕ придется рисовать заново, средствами CDS. В последних версия CDS это делается весьма быстро и просто.
    Но! Самая главная особенность тут заключается в том, что вам не надо привязываться теперь к адресному пространству Modbus. В данном случае кнопке/лампочке/полю ввода/вывода Вы напрямую привязываете переменную. Это очень ускоряет разработку проекта, т.к. не надо думать о выравнивании памяти или адресах и прочих вопросах. Добавили объект, связали с переменной и забыли про него.


    Если Вам интересно и есть проект, куда можно было бы СПК в ближайшее время внедрить, пишите мне в личку выдам панель на тестирование. Или можете заявку с сайта отправить.

    P.s. я немного отредактировал тему вашего сообщения, чтобы люди не путались с названиями.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 09.07.2013 в 02:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за исчерпывающий ответ! Мы свяжемся с Вами для решения этого вопроса.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Перенос программы.
    Необходимо будет создать проект в CDS 3. Объявить все ФБ, и перекопировать текст.
    Большинство библиотек за исключением специфических в CDS 3 осталось.
    Поэтому этот этап обычно преодолевается за пару часов.
    А как-же конвертер Codesys 2.3 или он не работает?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А как-же конвертер Codesys 2.3 или он не работает?
    Да он есть. Можно и нужно его попробовать. Но просто исходя из собственного опыта я бы так делать не стал.
    Продукты очень разные, архитектура проектов разная. Лучше один раз гарантированно скопировать/вставить.
    Чем потом гадать, где возможная проблема.

Похожие темы

  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  2. Вопрос по применению библиотеки UNM
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 10:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •