Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ТРМ151-06 погодозависимая автоматика

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    32-Ошибка при расчете уставки по графику.
    Нужно проверить график, все ли точки корректно заданы. Или может это действие помехи. Нужно заметить, когда именно выскакивает данная ошибка.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Можно ли отключить эту аварию?
    С графиком все нормально.
    Помех нет.
    Последний раз редактировалось zvtaras; 06.02.2013 в 17:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Как понять "отключить аварию"? Пока причину не устраните, она будет периодически появляться.
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 08.02.2013 в 08:34.